Тема: МВ110-16Д Самосброс на 2400 7N1, адр 0, прот ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ110-16Д Самосброс на 2400 7N1, адр 0, прот ОВЕН

    Модуль МВ110-16Д произвел самосброс на 2400 7N1, адр. 0, прот ОВЕН.
    При попитке изменить что либо из ветки сетевых параметров, объявляет, что редактирование запрещено атрибутами доступa???
    Изменение параметров в ветке параметров входов разрешено.
    Перепрошивку невозможно сделать потому, что программа прошивки, видите ли, не работает на скорости 2400.
    Версия прошивики 1.11

    Какие предложения?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Почитать руководство.
    Затем загрузить модуль в заводские настройки, перепрошить и жить счастливо.

  3. #3

    По умолчанию

    Почитать то, я почитал, но, видите ли, загрузить модуль в настройки, не удается.
    Вы бы лучше рассказали, как загрузить настройки в модуль, a еще лучше бы почитали мой пост внимательнее.
    Там написано, что редактирование запрещено атрибутами доступа.
    Я бы не стал засорять этот форум, если бы не сделал все по руководству и получил результат, который требует ответа специалиста.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greenmore Посмотреть сообщение
    a еще лучше бы почитали мой пост внимательнее.
    О чем и речь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Перемычки на модуле проверяли? По симптомам похоже на замкнутый первый джампер. Обе перемычки должны быть сняты.

  6. #6

    По умолчанию

    Все перемычки сняты.
    В таком состоянии, к прибору можно подключиться через 110 по параметрам
    2400 8N1, адрес 0, протокол ОВЕН

    Если попробовать поменять что-либо из ветки сетевых параметров, получаем отказ, доколе, редактирование ветки параметров входов проходит.

    Если замкнуть верхнюю, доступ по заводским параметрам тоже проходит, но изменение сетевых параметров невозможно.
    Получается, что прибор нельзя вывести из режима 2400 8N1, а программа прошивки не работает на скорости 2400.

    Я бы мог согласиться и на такую скорость, но параметр протокола ОВЕН категорический не подходит, нужен MODBUS RTU.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greenmore Посмотреть сообщение
    Если замкнуть верхнюю, доступ по заводским параметрам тоже проходит
    А с перемычкой пробовали прошить? на зав. настройках скорость 9600.
    еще в конфигураторе можно попробовать произвести инициализацию (меню "прибор/сервис/инициализировать прибор").

  8. #8

    По умолчанию

    Иниициялизация не давала никаких результатов, а вот, прошивка с перемычкой получилась
    Спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Спасибо, помогло!

Похожие темы

  1. Открыть COM порт на скорости 2400
    от val21 в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 16:10
  2. МВ110-1ТД + ПР200 + ПЧ ОВЕН
    от zamnarzanom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:48
  3. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  4. Овен МВ110-220.16ДН
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 19:34
  5. ОВЕН МВ110-8А
    от evgeha в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •