Выбрал поплавковый сигнализатор уровня ПДУ-1.1-Ех с взрывозащитой ИБЦ. В качестве вторичного прибора - модуль МСБИ-2-15. Всё в МСБИ устраивает, кроме цены и сроков поставки, поэтому думаю попробовать применить барьер ИСКРА АТ.02 с 2-мя резисторами со стороны датчика: один последовательно с меньшим R - больший ток - замкнут, второй параллельно с большим R - малый ток - разомкнут. По аналогии с подключением дискр. датчиков с выходом "сух. конт." к модулю МВ110-8А (см.РЭ стр.53 рис.Б.7). Кто-нибудь пробовал экспериментировать? Какие были результаты?