ну если не сухо а с водой, тогда вот https://www.youtube.com/watch?v=ENQcuW7BEq8 . А так всё описано коротко и по делу)
ну если не сухо а с водой, тогда вот https://www.youtube.com/watch?v=ENQcuW7BEq8 . А так всё описано коротко и по делу)
Юрий Горелый, спасибо за быстрый и наглядный пример!)
Есть два ПК на одном среда разработки, другой впоследствии станет АРМ-ом (на нем OPC_MODBUS_SERVER и MasterSCADA 4D RT32). Выгрузка конфигурации и загрузка ее в среду исполнения - успешно. Но в дальнейшем или -1 или 100 ошибки. IP узла - ПК-АРМ... В чем моя ошибка???
Добрый день.
Есть ли возможность задания в проекте MS4D глобальных символьных констант. Скажем из контроллера я получаю по Modbus регистр состояния задвижки, и например бит 1 означает, что задвижка открыта, а бит 2 то что закрыта. Соответственно хочется мне 2 символьные константы завести S_Open = 0x0001 и S_CLOSE = 0х0002, с разгону я такого механизма не увидел (а в Isagraf, например он есть).
Прошу совета. В Среде разработки создан проект, запускаю его, с АЦП по СОМу данные поступают, графики строит, все устраивает. Выгружаю данную конфигурацию для загрузки ее в MASTER SCADA 4D RT1_2 (все на одном ПК, АРМ 127.0.0.1). Запускаю все процессы – ярлык OPC сервера подгружается, АЦП начинает мигать, запускаю клиент и вижу белое окно.
Добрый день.
Уточните, используется OPC-сервер и протокол OPC DA?
в OPC-сервере MasterOPC Universal Modbus Server описал конфигурацию своего АЦП (данные вижу - GOOD) и через протокол OPC-DA подтягиваю их в среду разработки MasterScada 4D.
Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM. Там найдите нужный OPC сервер и в свойствах на вкладке Удостоверение установите Текущий пользователь.
Текущий пользователь на всех серверах InSat, брендмауэр отключен, антивируса нет. В логах из Рабочей папки RT вижу свои значения от АЦП (C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT1_2\Server\ log\0)
7963663 [09:48:32.740Z] |5924| In file pin.cpp at line 17 2021.09.10 09:48:32.925'925 : 78662, write(8.562024116516114, 2021.09.10 09:48:32.000'000, 0x0)... экран клиента RT по прежнему белый (и браузера)