Страница 27 из 131 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1305

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #261

    По умолчанию

    Блин, ну это в техподдержке надо уточнить, почему в Linux RT системе нельзя указывать порты так, как они обозначаются в Linux

  2. #262

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имеется несколько режимов работы оборудования со своими уставками.
    Как проще сделать переключатель режимов работы.
    Объясните, пожалуйста, по шагам.

  3. #263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется несколько режимов работы оборудования со своими уставками.
    Как проще сделать переключатель режимов работы.
    Объясните, пожалуйста, по шагам.
    Если устроит, то можно через выпадающий список.
    1. В библиотеке создаете новый тип данных Перечисление (подробно описано в справке).
    2. В дереве объектов создаете параметр с этим библиотечным типом данных.
    3. В программе описываете режимы работы оборудования для каждого значения перечисления.
    4. Параметр из дерева объектов тащите в окно правой кнопкой мыши и вставляете контрол Выпадающий список.

    Безымянный1.png
    Безымянный2.png

  4. #264

    По умолчанию

    Спасибо! Через выпадающий список и планировал. Но дальше дело не шло.

  5. #265

    По умолчанию

    Добрый день.
    Формирую таблицу из массива. В самом редакторе изменения таблицы не вижу, только когда
    запускаю на исполнение в браузере вижу изменения. Так должно быть?
    Т.е. если настраивать таблицу, при каждом изменении параметров таблицы необходимо каждый раз
    запускать на исполнение?

  6. #266

    По умолчанию

    В третье версии SCADA есть ФБ таблицы, которую можно редактировать в режиме исполнения.
    В 4D для этих целей возможно использование только Стековой панели?
    Хотел бы использовать таблицу для редактирования уставок параметров в зависимости
    от режимов работы оборудования.

  7. #267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    В третье версии SCADA есть ФБ таблицы, которую можно редактировать в режиме исполнения.
    В 4D для этих целей возможно использование только Стековой панели?
    Хотел бы использовать таблицу для редактирования уставок параметров в зависимости
    от режимов работы оборудования.
    А зачем менять уставки из таблицы? Обычно уставки прописываются один раз. Если вам их надо менять в зависимости от режима, то проще это сделать через выпадающий список (как вы и планировали ранее), тип данных Структура и программу, а в окне отображать только уставки выбранного режима через текст (или ту же таблицу, если сильно хочется).
    Снимок 1.png
    Снимок 2.png

  8. #268

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос по резервированию. Открыл на двух компьютерах один и тот же проект. Добавил службу резервирования. Указал IP второго узла на каждый компьютер, указывающий друг на друга. При запуске узлы постоянно переключаются, перезагружают конфигурацию. Никак не договорятся, кто мастер, а кто слейв. Подскажите куда смотреть?

  9. #269
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Здравствуйте! Кто-то пробовал подружить MS4D и Telegram?

  10. #270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wellguy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос по резервированию. Открыл на двух компьютерах один и тот же проект. Добавил службу резервирования. Указал IP второго узла на каждый компьютер, указывающий друг на друга. При запуске узлы постоянно переключаются, перезагружают конфигурацию. Никак не договорятся, кто мастер, а кто слейв. Подскажите куда смотреть?
    Неправильно настраиваете. Откройте один проект на одном компьютере, второй компьютер с запущенной mplc просто укажите в настройках резервирования. После этого загружайте проект. Конфиг проекта загрузится и в основной, и в резервный.

Страница 27 из 131 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •