Страница 62 из 131 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1305

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо, доберусь до компа с МС4 - попробую. А ОРС сейчас использовал чисто в учебных целях. Кстати, сразу возникло 2 вопроса.
    1. Какую версию Owen OPC-сервер Вы использовали при проверке?
    2. Если все срастется, то нам нужно будет получать данные в МС4 из OwenCloud. Я, в общем-то, и стал пробовать работу с ОРС-сервером ради этого. Или в МС4 можно как-то по другому решить этот вопрос?
    1. Версия ОРС-сервера 1.10.73.0
    2. Связь с облаком через ОРС-сервер работает, проверено.
    Как альтернативу можно использовать связь по API. (В МС4 есть HttpClient).
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  2. #612

    По умолчанию

    Переставил ОРС-сервер на версию 1.10.73.0. Толку от этого нет - связи МС4 с ОРС-сервером нет (хотя и удалил протокол OPC DA и по новой его подключил). Взял накидал простейший проект на МС3, который управляет теми же выходами МУ210-401 - все работает без проблем. Как-то так.
    А связь OwenOPC с OwenCloud я использовал уже, нормально все работает. И Multi-protocol MasterOPC я с OwenCloud соединял нормально (но это только для самообучения)

  3. #613

    По умолчанию

    Попробовал вместо Owen OPC подключить MasterOPC Modbus - разницы нет никакой. Но вот что я заметил - данные ИЗ ОРС-сервера в МС4 передаются. Если я в ОРС-сервере вручную присваиваю тэгу какое-то значение, то в параметре Вход.Value в МС4 это значение появляется. Но вот из параметра Выход.Value в ОРС-сервер данные не записываются. В чем может быть проблема?

  4. #614

    По умолчанию

    Ребята кто писал скрипты С# подскажите!

    я хочу добавлять OPC UA каналы и присваивать им NodeId, но как это сделать не знаю. Остановился на том что могу создать канал - а дальше, что?
    Из куцего примера в справке очевидно, что нужно запросить некий сервис для Channel но какой, как он называется и в какой сборке сидит - квест.


    var chanel = SystemRoot.FindChildByFullDisplayName("АРМ 1.Протоколы.OPC UA").ManagementService.InsertChildDef(SchemeTypes. Channel);
    var chanelServ = chanel.GetService<?????????>();

    chanelServ.NodeID = "ns.tag... etc";

  5. #615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dopi Посмотреть сообщение
    добрый день
    сделал проект на 20 тегов модбас.
    установил MasterSCADA 4D RT32.

    при запуске клиента выдает пустой экран и надпись "визуализация недоступна в этом проекте"

    Вложение 60433


    при этом если устанавливаю MasterSCADA 4D RT DEMO на 1 час работы, то этот же проект работает.

    есть какие то еще ограничения для MasterSCADA 4D RT32?
    тренды и журналы удалил из проекта. также не запускается визуализация.
    Удалось ли решить проблему с запуском?

  6. #616

    По умолчанию

    IMG_20220520_180705.jpg
    У меня вот такая проблема с запуском исполнительной системы RT32 на Windows10.

  7. #617

    По умолчанию

    Можно ли в качестве подложки (фона) в окнах использовать файлы .pdf? После загрузки в ресурсы окна там просто белый фон.

  8. #618
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите: при использовании в окне диалогового элемента ДатаВремя в параметр передается значение вида "2022-06-06-17:15:01". Вопрос: как убрать тире между датой и временем? Можно сделать два диалоговых элемента, но интересно как реализовать в одном.

  9. #619
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Minarion не совсем знаю MS4D но если это строковое представление даты, то ее можно преобразовать скриптом C# в любой вид, который вам нужен, хоть в 2022_06_06 !!! 17:15:01 например.

  10. #620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите: при использовании в окне диалогового элемента ДатаВремя в параметр передается значение вида "2022-06-06-17:15:01". Вопрос: как убрать тире между датой и временем? Можно сделать два диалоговых элемента, но интересно как реализовать в одном.
    Добрый день!
    Тире не будет на мнемосхеме. Запустите эмуляцию с элементом ДатаВремя.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

Страница 62 из 131 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •