Страница 56 из 136 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1353

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #551

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Спасибо, получилось. Только всплывающее окно появляется в 3-х экземплярах (закрывать приходится каждое из трёх).
    Алгоритм переделал, теперь всё в порядке.

  2. #552
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите как в программе ST в функции Ping получить значения AverageTime и Connection?
    С FB все понятно, а с ST не могу разобраться.

  3. #553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите как в программе ST в функции Ping получить значения AverageTime и Connection?
    С FB все понятно, а с ST не могу разобраться.
    Либо в теле функции присвоить значение при помощи =>, либо отдельной строкой.
    Без имени.png
    Последний раз редактировалось b_aleks; 11.03.2022 в 15:46.

  4. #554

    По умолчанию

    Здравствуйте! Может кто подскажет, по таблице данных вопрос

    В столбце выводятся данные типа TOD, формат значения там же указан HH.mm, а в среде исполнения при нажатии на строку выходит вот такое окно с точностью до милисекунд, как можно это исправить и оставить только часы-минуты?
    таблица.png

  5. #555

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите по отчёту в MasterScada 4D ПЛК 110-60.
    Выставил в настройках количество сообщений 1000, неделю всё работало нормально, потом в архиве чистый лист. И сообщения начали записываться заново т.е старые сообщения уже недоступны.
    Правильно ли я понял, что при достижении 1000 сообщений архив затирается и всё пишется с нуля или в моём случае другая проблема?

  6. #556

    По умолчанию

    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, кто знает, как получить в MS4D значение метки времени считанных из УСО данных (например по Modbus)? Во всех прочих известных нам SCADA-системах метка времени является неотъемлемым атрибутом тега, наравне с качеством. Здесь же с ходу не получается найти даже библиотечных функций, которые бы возвращали метку времени обновления значения входного канала.

  7. #557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, кто знает, как получить в MS4D значение метки времени считанных из УСО данных (например по Modbus)? Во всех прочих известных нам SCADA-системах метка времени является неотъемлемым атрибутом тега, наравне с качеством. Здесь же с ходу не получается найти даже библиотечных функций, которые бы возвращали метку времени обновления значения входного канала.
    У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.

  8. #558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.
    Благодарю. Если не сложно пояснить для чего в парадигме MS4D предназначены типы SYSTEM_*_PARAM (чем они отличаются от аналогичных простых типов LREAL, BOOL и т.п., кроме упомянутых меток и качества) ? Руководство и встроенная справка не дают внятных пояснений.

  9. #559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Благодарю. Если не сложно пояснить для чего в парадигме MS4D предназначены типы SYSTEM_*_PARAM (чем они отличаются от аналогичных простых типов LREAL, BOOL и т.п., кроме упомянутых меток и качества) ? Руководство и встроенная справка не дают внятных пояснений.
    Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким образом можно на графике отследить обрывы связи с устройством.

  10. #560

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким образом можно на графике отследить обрывы связи с устройством.
    Большое спасибо.

    Может кто-то еще подскажет куда пишется диагностический лог среды исполнения? В руководстве этот пункт не расписан в принципе.

Страница 56 из 136 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •