Здравствуйте! У меня на экране есть инкремент. Заметил, что при быстром измнении, когда больше 3х раз нажимаю на + или - значения не доходят до ОРС. Я задаю скорость частотника и вижу по обратной связи, если он не ускорился/замедлился. Стал проверять и увидел что в ОРС значения отличаются от того что показывает скада. Инкремент привязан к параметру, параметр к тегу ОPC.
Я открыл в дереве Протоколы-OPC DA и установил там параметры:
Способ получения данных: чтение и подписка (было подписка)
Период полного опроса: 10s (было 120s)
Период записи: 500мс
Задача, период: 200мс
способ записи: по изменению
Несмотря на то что каждые 10с должен происходить полный опрос. Этого не происходит и в инкременте висит значение которое обманывает пользователя. Что с этим можно сделать?
UPD. Проблема оказалась в самом элемнте Инкремент. Если быстро нажимать, то он не присваивает параметру значения, и показывает ерунду. Это ошибка работы скады.
UPD2. Если в Инкременте вводить значение вручную, они тоже никуда не отправляются. Пользователь думает что ввёл, ан нееет! Дичь какая-то.
UPD3. Текстовый ввод тоже работает через раз да через два раза! Ну и как мне вводить значения параметров, если базовая функциональность с такими косяками. Выводить везде обратную связь и просить пользователя тыкать, пока не получится? Вы вообще тестировали свою поделку?