Работает на примере с OPC UA, Базовый тег, параметры SYSTEM_STRING_PARAM. Миганий нет.
Текстовый ввод.jpg
Работает на примере с OPC UA, Базовый тег, параметры SYSTEM_STRING_PARAM. Миганий нет.
Текстовый ввод.jpg
Здравствуйте!
Часто выпадают сообщения с указанием ID элемента или параметра(например форматирование невозможно и ID).
Но как найти что это за параметр-элемент в проекте по его ID?
В настройках среды во вкладке разное включите галочку "служебные свойства". После этого в свойствах элементов в служебных свойствах появится поле Id. Поиск можно сделать через запрос на вкладке "Таблица".
Изменением служебных свойств можно наделать ещё больше ошибок.
Поиск не всегда находит элемент по его Id (особенно если он удалён, а ссылки на него где-то зависли).
Попробуйте использовать Проект -> Проверить целостность проекта, иногда помогает.
Что за белый квадрат в панели инструментов контрола "Архивный журнал"?
Это типа маскировка кнопки "Квитировать страницу? Тогда это плохая маскировка, т.к. подсказка всё равно появляется, а при смене цвета тулбара возникает этот эффект
изображение_2023-09-13_103839657.png
UPD: После перезапуска квадрат пропал
Последний раз редактировалось 1exan; 13.09.2023 в 19:05.
Снасибо, с ID разобрался.
Возник ещё вопрос.
Если к System_Bool_Param параметру привязать шкалу DI и сообщение при включении-то не работает
(в журналах нет ав сообщений)
(к Value такого параметра привязаться тоже нельзя-ошибка возникает)?
В то же время привязываю шкалу AI к System_Real_Param и сообщение HiHi (наверно и другие лолы и хаи -не пробовал),
или просто Bool со шкалой DI-то работает.
MS4D 1.2
Спасибо
Последний раз редактировалось AlexBut; 14.09.2023 в 10:36.
Здравствуйте!
Возникает необходимость объединить по или множество битов(тип Bool),
но булева функция OR имеет только 2 входа и приходиться их размножать, что
неудобно.
Есть возможность увеличить число входов функции OR как в MS3?
Здравствуйте. Вот пример: MasterSCADA 4D: добавление входов у стандартных функций
Здравствуйте!
При отваливании ОРС сервера на экране ничего не меняется, как будто всё в порядке. В Мастерскада 3 в этом случае появлялись подчеркивания у значений. В ситект вообще все элементы с внешними переменными покрываются сеткой. Подскажите, можно ли где-то в мастерскаде 4 поставить галочку, чтобы при отвале связи что-то происходило на экране с элементами?