Страница 97 из 136 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1355

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #961

    По умолчанию

    Добрый день.
    как я понимаю, что я делаю проект, компилирую и потом могу просматривать его в любом браузере в сети?
    На компе, где делаю проект все работает, а на других компьютерах, если в браузер вставляю ту же строчку http://192.168.122.95:8043/index.html?41282 (где 192.168.122.95 имя моего компьютера, где проект и запущен nginx) не может найти сайт.
    Подскажите где копать? ИЛИ может я где не прав в своих рассуждениях?

    ЗЫ Firewall отключал, не помогает...

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось it.lenin@preforma.ru; 14.08.2023 в 17:11.

  2. #962

    По умолчанию

    Firewall на этом ПК 192.168.122.95 отключали? Если есть антивирус, возможно он также блокирует. Обычно отключением брандмауэра это лечится, но лучше не отключать, а добавить "Входящее правило" для порта 8043.

  3. #963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от it.lenin@preforma.ru Посмотреть сообщение
    ЗЫ Firewall отключал, не помогает...
    Не уверен что дело именно в этом, но убедитесь также что у вас не превышается лимит клиентских подключений (по умолчанию с лицензией на RT идет одно конкурентное подключение локально или удаленно).
    Последний раз редактировалось Larrrik; 15.08.2023 в 13:20.

  4. #964

    По умолчанию

    Здравствуйте- не нашёл на форуме как исполнить какой-то код,FB например, один раз при старте RT?
    Точнее сделать сделал но как-то замучено получилось а есть наверняка какое-то простое стандартное решение?


    Спасибо

    Сделал через TON(на входе всегда TRUE) +R_TRIG.Вроде работает.
    А что-то мне подсказывает что есть другие варианты
    Последний раз редактировалось AlexBut; 08.09.2023 в 03:56.

  5. #965

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу объяснить, как создать поле ввода/вывода, которое отображает данные из ПЛК и чтобы, из этого же поля была возможность изменить эти данные. Спасибо.
    Делаю следующее:

    Вариант 1 (НЕ РАБОТАЕТ)
    - Связь узла с ПЛК настроена по протоколу Omron Fins UDP.
    - В протоколе Omron Fins UDP создаю канал AIO тип данных Real.
    - В объектах создаю параметр типа SYSTEM_LREAL_PARAM.
    - Устанавливаю прием значений каналом AIO из параметра объекта.
    - Устанавливаю прием значений параметром объекта из канала AIO.
    - Вытаскиваю в окно параметр из объекта как "текстовый ввод".
    - Запускаю на исполнение: Значение из ПЛК отображается, но записать из этого поля в ПЛК не удаётся.

    Вариант 2 (РАБОТАЕТ, но не устраивает)
    - Связь узла с ПЛК настроена по протоколу Omron Fins UDP.
    - В протоколе Omron Fins UDP создаю канал AIO тип данных Real.
    - В объектах создаю 2 параметра типа SYSTEM_LREAL_PARAM.
    - Вытаскиваю в окно параметр 1 из объекта как "текстовый ввод".
    - Устанавливаю связь из текстового ввода параметра 1 с параметром 2.
    - Устанавливаю прием значений параметром 1 объекта из входа канала AIO.
    - Устанавливаю прием значений выхода канала AIO из параметра 2 объекта.
    - Запускаю на исполнение: Значение из ПЛК отображается, записать из этого поля в ПЛК получается, но отображение изменяется не сразу (мигает предыдущее значение, а потом появляется новое значение).

    Вариант 2 не устраивает:
    - при необходимости установления большого количества связей "Приём значения из" / "Передача значения в" с входом и выходом каналов AIO не получается использовать табличную обработку, только вручную.
    - Отображение изменяется не сразу (мигает предыдущее значение, а потом появляется новое значение).

  6. #966

    По умолчанию

    Попробуйте так:
    К параметру элемента ввода "Текущее значение" у "Входящей связи" должна быть привязана часть тега "Вход", у "Исходящей связи" - часть тега "Выход".
    При привязке связи устанавливаются одновременно и входящие и исходящие связи - удалите ненужные.
    Флажок элемента ввода "Использовать входящую связь только для отображения" должен быть включен.

  7. #967

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Работает так же, как и у меня во втором варианте с использованием промежуточной переменной в объекте. Этот вариант не подходит, т.к. связывать теги непосредственно с элементом ввода при большем количестве объектов так себе удовольствие.

  8. #968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Работает так же, как и у меня во втором варианте с использованием промежуточной переменной в объекте. Этот вариант не подходит, т.к. связывать теги непосредственно с элементом ввода при большем количестве объектов так себе удовольствие.
    Мигание при изменении значения говорит о образовании циклической связи (нескольких передачах значения между скадой и ПЛК)
    Вместо 2-х параметров SYSTEM_LREAL_PARAM можно попробовать использовать базовый тег, указав внутри для входа и выхода SYSTEM_LREAL_PARAM

  9. #969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Мигание при изменении значения говорит о образовании циклической связи (нескольких передачах значения между скадой и ПЛК)
    Вместо 2-х параметров SYSTEM_LREAL_PARAM можно попробовать использовать базовый тег, указав внутри для входа и выхода SYSTEM_LREAL_PARAM
    Спасибо большое
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Последний раз редактировалось Raman I; 05.09.2023 в 10:13.

  10. #970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    Спасибо большое
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Наверняка можно, надо только разобраться что куда передаётся. Особенно что привязано к кнопке/переключателю во входящих и исходящих связях и обязательно ставить там флажок "Использовать входящую связь только для отображения":
    Базовый тег (вход и выход - SYSTEM_BOOL_PARAM) - связываем его с тегом протокола (в обе стороны).
    Вход и Выход базового тега связываем с кнопкой, потом во входящей связи убираем связь с "Выход", а из исходящей - часть вход.
    Наверно немного запутано на словах, надо пробовать
    Последний раз редактировалось 1exan; 08.09.2023 в 06:07.

Страница 97 из 136 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2