Страница 66 из 136 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1355

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #651
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2022
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Спасибо "b_aleks"

  2. #652

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нужна помощь. Стоит задача: отслеживать состояние системы и экспортировать в CSV файл. Состояние передаётся int переменной от ПР200 (0-останов, 1-авто,2-ручной,3-авария). Решил сделать через архивный журнал, создав свою тревогу под каждое состояние и оставив только столбцы "Время активации" и "Сообщение". Проблема в том, что при смене состояния (тревог) в журнал пишется строка об активации новой тревоги и пропадании старой тревоги. Как заставить журнал не писать исчезновение предыдущего состояния и есть ли более лёгкий способ записывать состояние переменной в журнал (переводя в текстовый вид)?
    Последний раз редактировалось Dead Kid; 25.08.2022 в 12:57.

  3. #653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужна помощь. Стоит задача: отслеживать состояние системы и экспортировать в CSV файл. Состояние передаётся int переменной от ПР200 (0-останов, 1-авто,2-ручной,3-авария). Решил сделать через архивный журнал, создав свою тревогу под каждое состояние и оставив только столбцы "Время активации" и "Сообщение". Проблема в том, что при смене состояния (тревог) в журнал пишется строка об активации новой тревоги и пропадании старой тревоги. Как заставить журнал не писать исчезновение предыдущего состояния и есть ли более лёгкий способ записывать состояние переменной в журнал (переводя в текстовый вид)?
    ФБ FireBaseEvent

  4. #654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    P.S.Доп вопрос: как сделать подписи в заголовке открывающихся окон?
    Если речь про всплывающее окно, то у события "Открыть всплывающее окно" есть свойство "Текст заголовка"
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось b_aleks; 25.08.2022 в 13:13.

  5. #655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    ФБ FireBaseEvent
    Спасибо, использовал, но возникла другая проблема. Значение, получаемое по сети не передаётся в программу фбд. Сетевую переменную переносил сразу в программу, без промежуточных.
    GJ-FmDmoKKs.jpg

  6. #656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Сетевую переменную переносил сразу в программу, без промежуточных.
    GJ-FmDmoKKs.jpg
    Поэтому и не работает. Нужно через промежуточный параметр объекта тащить

    P.S. А зачем использовать OPC-сервер для опроса ПР200, если MasterSCADA 4D имеет встроенный драйвер Modbus?
    Последний раз редактировалось b_aleks; 25.08.2022 в 15:31.

  7. #657

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Поэтому и не работает. Нужно через промежуточный параметр объекта тащить

    P.S. А зачем использовать OPC-сервер для опроса ПР200, если MasterSCADA 4D имеет встроенный драйвер Modbus?
    Спасибо большое, заработало. Я делал проекты только через опс сервер, как подключать к мастер скаде модбас напрямую я не знаю.

  8. #658

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    как подключать к мастер скаде модбас напрямую я не знаю.
    Тут все тоже самое, что вы делаете в OPC. Добавляете протокол Mudbus, в него модуль Modbus, потом добавляете каналы. Естественно, у протокола и модуля надо настроить подключение, таймауты, адреса.

  9. #659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Тут все тоже самое, что вы делаете в OPC. Добавляете протокол Mudbus, в него модуль Modbus, потом добавляете каналы. Естественно, у протокола и модуля надо настроить подключение, таймауты, адреса.
    Этим я займусь в свободное время, а сейчас требуется проверенный рабочий способ. Спасибо за помощь.

  10. #660

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вдруг откуда не возьмись, стала появляться проблема.
    АРМ1(прим. это ПК) - Не соединения с узлом.
    Уже что только не перепробовал, и переустановка и еще кучу манипуляций. Иногда помогает полная перезагрузка системы.
    Если скажем после этого закрыть проект и открыть какой-то учебный, результат тот же - не соединения. Но если перезапустить все, то учебные работают нормально.

Страница 66 из 136 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •