Страница 18 из 131 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1305

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #171
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в отчетах. В тех. поддержке сказали что пока данный функционал не реализован, и когда будет реализован неизвестно.

    Суть:
    В отчётах есть возможность обработки данных: счётчик пробега и количество включений
    "Счетчик пробега" - определяет время наработки данной переменной, т.е. количество секунд которые переменная была во включенном состоянии, на данном интервале времени.
    "Количество включений" – определяет количество переходов из "Ложь" в "Истина" переменной на интервале времени.
    Из справки MS4D

    По факту они не работают. Задал вопрос в разделе CoDeSyS о возможности реализации данного функционала посредством программы ST. Однако есть некоторые проблемы.
    1. Количество отслеживаемых подобным образом параметров - сотни, в дальнейшем тысячи. Писать вручную программу для каждой переменной - вариант, но крайний.
    2. Сама программа в скада не обнуляет счетчики через сутки.
    3. Интервал начинается после загрузки узла, то есть если исполнение было перезагружено аккурат перед построением отчета - данных соответственно не будет.

    Возможно ли реализовать данный функционал действующими инструментами MS4D?

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Видимо, нужно все же RT устанавливать. Установки среды разработки не достаточно.
    А вы назначили стартовое окно как советовали выше?
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_3.png

  3. #173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в отчетах. В тех. поддержке сказали что пока данный функционал не реализован, и когда будет реализован неизвестно.

    Суть:
    В отчётах есть возможность обработки данных: счётчик пробега и количество включений
    "Счетчик пробега" - определяет время наработки данной переменной, т.е. количество секунд которые переменная была во включенном состоянии, на данном интервале времени.
    "Количество включений" – определяет количество переходов из "Ложь" в "Истина" переменной на интервале времени.
    Из справки MS4D

    По факту они не работают. Задал вопрос в разделе CoDeSyS о возможности реализации данного функционала посредством программы ST. Однако есть некоторые проблемы.
    1. Количество отслеживаемых подобным образом параметров - сотни, в дальнейшем тысячи. Писать вручную программу для каждой переменной - вариант, но крайний.
    2. Сама программа в скада не обнуляет счетчики через сутки.
    3. Интервал начинается после загрузки узла, то есть если исполнение было перезагружено аккурат перед построением отчета - данных соответственно не будет.

    Возможно ли реализовать данный функционал действующими инструментами MS4D?
    В библиотеке OSCAT есть пара блоков
    M_T
    точность в милисекундах, но нужно самому суммировать значения
    ONTIME
    точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
    Screenshot_4.png

  4. #174

    По умолчанию

    Добрый день. Как можно получить системное время для использования в fbd блоке?

  5. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как можно получить системное время для использования в fbd блоке?
    В редакторе программы есть вкладка палитра, там в библиотеке выбираете «Функции работы с датой-временем»
    там есть блок GET_UTC_TIME, только надо учитывать что это время без учета часовых поясов, GET_LOCAL_TIME не работает пока

  6. #176
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А вы назначили стартовое окно как советовали выше?
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_3.png
    Да. Стартовое окно задавал.
    Действительно, оказалось, что установки только среды разработки не достаточно. Когда установил, еще и среду исполнения все заработало.
    Спасибо.

  7. #177
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ONTIME
    точность в секундах, но суммируется все время наработки, надо только поиграться с сохранением переменной, в справке описано
    Screenshot_4.png
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Остановился на ONTIME.

    Не подскажите как выход SECONDS(UDINT) преобразовать из секунд в вид часы.минуты.секунды?

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Не подскажите как выход SECONDS(UDINT) преобразовать из секунд в вид часы.минуты.секунды?
    Возможно получится через функцию UDINT_TO_TIME

  9. #179
    Пользователь
    Регистрация
    18.11.2019
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Возможно получится через функцию UDINT_TO_TIME
    Не получается. Возвращает ошибку: Недопустимое присваивание:UDINT := TIME

  10. #180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Не получается. Возвращает ошибку: Недопустимое присваивание:UDINT := TIME
    Скиньте строчку кода, где вы преобразуете из одного типа в другой. У меня в проекте есть много мест, где я эту функцию использую, таких ошибок не возникало. Я пишу так:
    ПеременнаяТипаTIME := UDINT_TO_TIME(ПеременнаяТипаUDINT);

Страница 18 из 131 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •