Добрый день, почему могут быть отличия во внешнем виде окна трендов - не отображается панель инструментов в режиме подключения к узлу. Если включен режим имитации, то панель отображается полностью.
тренд1.jpg
тренд2.jpg
Может быть из-за версии RT. С ограничением на 32 тега не поддерживает весь функционал.
Установлена версия с ограничением по времени. Ранее была проблема, что не было прав администратора на папку - тренд вообще не показывался
Здравствуйте.
Хочу писать из функции в свойство "Активность" объекта класса "Тревога". Компилятор пишет "Неизвестная переменная". Система сама строит путь к свойству при перетаскивании. Почему так происходит?
Писать в выходную переменную функции. Эту переменную привязать к Активности. А так непонятно, она может входная сейчас
300 точек измерений. У каждой HiHi, LoLo, Hi, Lo тревоги. Получается делать функцию с 1200 выходами, или 120 функций с 10 выходами, или еще дробить?
Мастерскада конечно "хороша", но не настолько же
Входная это не про объект, а про функцию.
В функции на скрине присвоено значение TRUE. У функции есть входные и выходные переменные. Вот эта переменная какая? В дереве разверните функцию, там переменные ее.