Страница 126 из 136 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1355

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос по авариям - я передаю слово из 16 бит PLC в MS, могу ли я в архиве журнала указать Шкала AI или просто Шкала и там уже эти биты распаковывать и составлять приоритеты 750/500 или нужно для каждой аварии создать свой параметр, его привязывать к биту полученного из PLC слова?
    Со шкалой не понял замысел, наверное лучше распаковать биты отдельно и сделать аварии, используя для их активации уже распакованные биты

  2. #1252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Со шкалой не понял замысел, наверное лучше распаковать биты отдельно и сделать аварии, используя для их активации уже распакованные биты
    Биты я уже распаковал, но объекты для каждого бита в дереве объектов не делал. Это нужно будет сделать для каждого битика свой параметр?
    Я вообще хочу аварии сделать) Что бы вываливались аварии в журналах. В свойствах Параметра объекта есть шкалы DI AI и шкалы. Как то не хочется каждую аварию сидеть и выстукивать на клаве, можно ли как-то взять к примеру шкалы AI и где-то в настройках самого журнала аварий присваивать биты как аварийный сигнал. Не знаю смог ли объяснить.
    Изображения Изображения

  3. #1253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вообще такое не через видимость делается, а прямо через свойство "Изображение": привязать к нему переменную, выбрать в связи тип конвертации "точечная" и назначить каждому значению нужное изображение
    О том и речь, если я беру бит, который сигнализирует что оборудование включено, то могу сделать базовыми средствами что бы крутилось что/либо. И таких битов могу передать сразу 16 за одно слово, а если я хочу делать движение самостоятельно, тогда мне на одно оборудование уйдёт 1 слово.

  4. #1254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    О том и речь, если я беру бит, который сигнализирует что оборудование включено, то могу сделать базовыми средствами что бы крутилось что/либо. И таких битов могу передать сразу 16 за одно слово, а если я хочу делать движение самостоятельно, тогда мне на одно оборудование уйдёт 1 слово.
    Я не знаю, есть ли штатные средства для этого, но если делать самому - можно написать программу, которая будет непрерывно считать от 0 до 10 (смотря сколько картинок). И при включенном бите она будет считать, а при выключенном - выдавать например 0. Тогда дополнительные переменные в ПЛК не нужны

  5. #1255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Биты я уже распаковал, но объекты для каждого бита в дереве объектов не делал. Это нужно будет сделать для каждого битика свой параметр?
    Я вообще хочу аварии сделать) Что бы вываливались аварии в журналах. В свойствах Параметра объекта есть шкалы DI AI и шкалы. Как то не хочется каждую аварию сидеть и выстукивать на клаве, можно ли как-то взять к примеру шкалы AI и где-то в настройках самого журнала аварий присваивать биты как аварийный сигнал. Не знаю смог ли объяснить.
    Честно говоря не понял.
    Как минимум текст авариного сообщения всё равно набирать придётся

  6. #1256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Честно говоря не понял.
    Как минимум текст авариного сообщения всё равно набирать придётся
    В картинке сверху слева в дереве объектов - программы на СТ, в ней параметры Бит_0, Бит_1 и т.д. Мне в дереве объектов нужно создавать отдельные булевские параметры этих же выходных сигналов, что бы привязать их к окну сообщений?

  7. #1257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    В картинке сверху слева в дереве объектов - программы на СТ, в ней параметры Бит_0, Бит_1 и т.д. Мне в дереве объектов нужно создавать отдельные булевские параметры этих же выходных сигналов, что бы привязать их к окну сообщений?
    Да вроде необязательно, можно напрямую

  8. #1258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да вроде необязательно, можно напрямую
    Смотрю их стандартные проекты, там они для каждого бита делали в дереве библиотек аварию, потом к Активность привязывали выход из программы((( капец у меня аварий много...

  9. #1259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Смотрю их стандартные проекты, там они для каждого бита делали в дереве библиотек аварию, потом к Активность привязывали выход из программы((( капец у меня аварий много...
    Правильно понимаю, у вас 16 аварий для RECEIVING_word_4, и такие же аварии у RECEIVING_word_5, RECEIVING_word_6 и т.д.? Если так, в библиотеке можно создать 16 своих шкал по типу "Шкала DI", настроить приоритеты, сообщения для каждой шкалы под свою аварию и назначить эти шкалы к параметрам. Только не к параметрам программы, а к параметрам в объекте, т.е. нужно создать 16 булевых параметров в объекте и связать их с параметрами программы.

  10. #1260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ready Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю, у вас 16 аварий для RECEIVING_word_4, и такие же аварии у RECEIVING_word_5, RECEIVING_word_6 и т.д.? Если так, в библиотеке можно создать 16 своих шкал по типу "Шкала DI", настроить приоритеты, сообщения для каждой шкалы под свою аварию и назначить эти шкалы к параметрам. Только не к параметрам программы, а к параметрам в объекте, т.е. нужно создать 16 булевых параметров в объекте и связать их с параметрами программы.
    Это надо переварить...

Страница 126 из 136 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •