Страница 118 из 136 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1355

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1171

    По умолчанию

    Есть ли пример использования битовой маски для прибора ввода вывода. Без контроллера. Из Скада 4д. Не получается. Я понимаю, что нужно подавать групповую команду в регистр на запись. Нужно поменять один бит и прибор подаст на выход сигнал.
    Могу ли я напрямую создать параметр и подавать на выход, меняя просто значение и так управлять?

  2. #1172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Есть ли пример использования битовой маски для прибора ввода вывода. Без контроллера. Из Скада 4д. Не получается. Я понимаю, что нужно подавать групповую команду в регистр на запись. Нужно поменять один бит и прибор подаст на выход сигнал.
    Могу ли я напрямую создать параметр и подавать на выход, меняя просто значение и так управлять?
    При чем тут групповая команда, вам же выше уже сказали примерное решение и что такое битовая маска. Вы двоичную систему исчисления знаете?
    Например:
    надо включить первый дискретный выход, подаете десятичное 1. (двоичное 00000001)
    надо включить второй дискретный выход, подаете десятичное 2. (двоичное 00000010)
    надо включить третий дискретный выход, подаете десятичное 4. (двоичное 00000100)
    надо включить первый и третий дискретный выход, подаете десятичное 5. (двоичное 00000101)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.02.2024 в 12:11.

  3. #1173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    При чем тут групповая команда, вам же выше уже сказали примерное решение и что такое битовая маска. Вы двоичную систему исчисления знаете?
    Например:
    надо включить первый дискретный выход, подаете десятичное 1. (двоичное 00000001)
    надо включить второй дискретный выход, подаете десятичное 2. (двоичное 00000010)
    надо включить третий дискретный выход, подаете десятичное 4. (двоичное 00000100)
    надо включить первый и третий дискретный выход, подаете десятичное 5. (двоичное 00000101)
    Спасибо! Это я все понимаю.
    Я создал в ARM -> Modbus RTU->Modbus Device 1->канал DO 1.
    Создал объект 1 -> параметр 1 (этот параметр по кнопке дает TRUE(вкл) и FALSE(выкл))
    цепляю этот параметр на канал DO 1. Сразу преобразовывается из TRUE(вкл) и FALSE(выкл) в 1 и 0. Пишет ошибку, что не явное преобразование из типа BOOL в тип int. И ничего не происходит с модулем ввода вывода. Почему? там же на запись подается десятичная 1 и это в двоичном 00000001. Должно же включаться реле( но нет.
    Скину свойства. WhatsApp Image 2024-02-12 at 12.59.51.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.58.29.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.40.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.19.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.55.42.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 13.07.40.jpeg
    вот параметры устройства:
    https://docs.google.com/document/d/1...tkraC3ku4/edit
    Подскажите пожалуйста. что не так?
    Последний раз редактировалось Андрей_Скада; 12.02.2024 в 13:08.

  4. #1174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Спасибо! Это я все понимаю.
    Я создал в ARM -> Modbus RTU->Modbus Device 1->канал DO 1.
    Создал объект 1 -> параметр 1 (этот параметр по кнопке дает TRUE(вкл) и FALSE(выкл))
    цепляю этот параметр на канал DO 1. Сразу преобразовывается из TRUE(вкл) и FALSE(выкл) в 1 и 0. Пишет ошибку, что не явное преобразование из типа BOOL в тип int. И ничего не происходит с модулем ввода вывода. Почему? там же на запись подается десятичная 1 и это в двоичном 00000001. Должно же включаться реле( но нет.
    Скину свойства. WhatsApp Image 2024-02-12 at 12.59.51.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.58.29.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.40.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.56.19.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 12.55.42.jpegWhatsApp Image 2024-02-12 at 13.07.40.jpeg
    вот параметры устройства:
    https://docs.google.com/document/d/1...tkraC3ku4/edit
    Подскажите пожалуйста. что не так?
    Предупреждения обычно не влияют на работоспособность, например в кодесисе... Может не в тот регистр пишите? Там есть смещение на 1...? Модбас пулом пробовали включить выхода?

  5. #1175

    По умолчанию

    Заработало! Перезагрузил com порт)

  6. #1176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Заработало! Перезагрузил com порт)
    Возможно был занят другой программой.

  7. #1177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Предупреждения обычно не влияют на работоспособность, например в кодесисе... Может не в тот регистр пишите? Там есть смещение на 1...? Модбас пулом пробовали включить выхода?
    Спасибо большое за помощь!
    Такой вопрос... А можно ли считывать то, что вход включился новый на мдвв? то есть например у меня есть ручной переключатель через МДВВ. через вход №2. и я хочу, чтобы когда этот вход включается, то скада мне об этом сообщает. То есть считывать, что на входе №2 появилось питание.

  8. #1178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Скада Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь!
    Такой вопрос... А можно ли считывать то, что вход включился новый на мдвв? то есть например у меня есть ручной переключатель через МДВВ. через вход №2. и я хочу, чтобы когда этот вход включается, то скада мне об этом сообщает. То есть считывать, что на входе №2 появилось питание.
    Смотрите по документации какой регистр отвечает за маску входов.

  9. #1179

    По умолчанию

    Вот такая логика:
    к примеру мне нужно управлять светом в комнате (скада4д, мдвв).Организовать логику включения и выключения света в скаде4д не проблема.
    Вопрос:
    Мне нужно чтобы когда кто то включает свет просто выключателем в комнате, то в окне визуализации скада4д появлялась индикация включённого света выключателем.

    неужели вариант только один, это датчик включённого света, который подаёт сигналы на вход мдвв?

  10. #1180
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Андрей_Скада так вам же написали, читайте маску входов и будете знать, какой из них включен или выключен.

Страница 118 из 136 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •