Добрый день! Подскажите пожалуйста почему SourceTime у входов тегов OPC UA обновляется в зависимости от периода задачи, а не времени изменения параметра от сервера? Связка OwenCloud->MasterScada 4d.
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему SourceTime у входов тегов OPC UA обновляется в зависимости от периода задачи, а не времени изменения параметра от сервера? Связка OwenCloud->MasterScada 4d.
Добрый день ! Нашел видеоинструкцию https://youtu.be/i9NFBgDQo-E?si=RFeF5OTS58T5voJS по подключению по OPC UA ПЛК к MasterScada 4D. Взял свой ОВЕН 210 (Codesys v3.5 SP17), создал проект один в один как в примере, отметил в символьной конфигурации переменные, залил. В MasterScada (v 1.3.4) опять же как в примере создал проект, добавил АРМ1 (IP 127.0.0.1), добавил протокол OPC-UA, прописал в нем IP ПЛК и порт 4840. Нажимаю "Подключиться без загрузки", вижу свой PLC210, вижу в нем свои расшаренные переменные, ставлю на них галки, они добавляются в проект. Запускаю проект на исполнение - пишет "АРМ1 : Нет соединения с узлом". Соответственно на переменных - нет значений. Запускаю сторонний OPC клиент (UaExpert), добавляю сервер с тем же IP и портом - вижу все значения прекрасно. Где собака порылась ? Брендмауэр отключен, сторонних антивирусов нет. Что я делаю не так ? :-(
У меня контроллер забрали. Обещал проверить и не выполнил...
Изыскал ПЛК, создал с нуля проект, все работает... Ошибки АРМ нет. Версия без лицензий.
2121.png
Огромное спасибо за помощь ! В общем, поставил скаду на виртуалку с чистой 10-й виндой - все заработало. Брандмауэр при первом запуске спросил разрешения - и все. Здесь же включаешь/отключаешь брандмауэр - АРМ пишет, что нет соединения с узлом. Антивируса нет никакого. Похоже, придется винду сносить.
Нет. Нужно снять галку с настройки "Получать признак качества и метку времени". Тогда станут доступны текущие качество и метка.
Выдержка из справки
Определяет тип данных для каналов: SYSTEM_*_PARAM (включает метку и качество), или атомарные. Если параметр атомарного типа архивируется, то в режиме чтения архивов из OPC UA сервера в архив будут записываться метки времени и признаки качества, получаемые от сервера, но текущие значения метки времени и признака качества будут недоступны.
При запуск учебных проектов нет соединения с узлом.. в чем причина?