  1. #1131

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста почему SourceTime у входов тегов OPC UA обновляется в зависимости от периода задачи, а не времени изменения параметра от сервера? Связка OwenCloud->MasterScada 4d.

  2. #1132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krok27 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста почему SourceTime у входов тегов OPC UA обновляется в зависимости от периода задачи, а не времени изменения параметра от сервера? Связка OwenCloud->MasterScada 4d.
    может потому что Способ записи в настройках Задачи стоит не по Изменению времени!

  3. #1133

    По умолчанию

    Добрый день ! Нашел видеоинструкцию https://youtu.be/i9NFBgDQo-E?si=RFeF5OTS58T5voJS по подключению по OPC UA ПЛК к MasterScada 4D. Взял свой ОВЕН 210 (Codesys v3.5 SP17), создал проект один в один как в примере, отметил в символьной конфигурации переменные, залил. В MasterScada (v 1.3.4) опять же как в примере создал проект, добавил АРМ1 (IP 127.0.0.1), добавил протокол OPC-UA, прописал в нем IP ПЛК и порт 4840. Нажимаю "Подключиться без загрузки", вижу свой PLC210, вижу в нем свои расшаренные переменные, ставлю на них галки, они добавляются в проект. Запускаю проект на исполнение - пишет "АРМ1 : Нет соединения с узлом". Соответственно на переменных - нет значений. Запускаю сторонний OPC клиент (UaExpert), добавляю сервер с тем же IP и портом - вижу все значения прекрасно. Где собака порылась ? Брендмауэр отключен, сторонних антивирусов нет. Что я делаю не так ? :-(

  4. #1134

    По умолчанию

    У меня контроллер забрали. Обещал проверить и не выполнил...

  5. #1135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MCBK_ Посмотреть сообщение
    Добрый день ! Нашел видеоинструкцию https://youtu.be/i9NFBgDQo-E?si=RFeF5OTS58T5voJS по подключению по OPC UA ПЛК к MasterScada 4D. Взял свой ОВЕН 210 (Codesys v3.5 SP17), создал проект один в один как в примере, отметил в символьной конфигурации переменные, залил. В MasterScada (v 1.3.4) опять же как в примере создал проект, добавил АРМ1 (IP 127.0.0.1), добавил протокол OPC-UA, прописал в нем IP ПЛК и порт 4840. Нажимаю "Подключиться без загрузки", вижу свой PLC210, вижу в нем свои расшаренные переменные, ставлю на них галки, они добавляются в проект. Запускаю проект на исполнение - пишет "АРМ1 : Нет соединения с узлом". Соответственно на переменных - нет значений. Запускаю сторонний OPC клиент (UaExpert), добавляю сервер с тем же IP и портом - вижу все значения прекрасно. Где собака порылась ? Брендмауэр отключен, сторонних антивирусов нет. Что я делаю не так ? :-(
    Изыскал ПЛК, создал с нуля проект, все работает... Ошибки АРМ нет. Версия без лицензий.
    2121.png

  6. #1136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Изыскал ПЛК, создал с нуля проект, все работает... Ошибки АРМ нет. Версия без лицензий.
    2121.png
    Огромное спасибо за помощь ! В общем, поставил скаду на виртуалку с чистой 10-й виндой - все заработало. Брандмауэр при первом запуске спросил разрешения - и все. Здесь же включаешь/отключаешь брандмауэр - АРМ пишет, что нет соединения с узлом. Антивируса нет никакого. Похоже, придется винду сносить.

  7. #1137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dorr Посмотреть сообщение
    может потому что Способ записи в настройках Задачи стоит не по Изменению времени!
    Нет. Нужно снять галку с настройки "Получать признак качества и метку времени". Тогда станут доступны текущие качество и метка.
    Выдержка из справки
    Определяет тип данных для каналов: SYSTEM_*_PARAM (включает метку и качество), или атомарные. Если параметр атомарного типа архивируется, то в режиме чтения архивов из OPC UA сервера в архив будут записываться метки времени и признаки качества, получаемые от сервера, но текущие значения метки времени и признака качества будут недоступны.

  8. #1138

    По умолчанию

    При запуск учебных проектов нет соединения с узлом.. в чем причина?

  9. #1139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    При запуск учебных проектов нет соединения с узлом.. в чем причина?
    Да шут его знает. Возможно создан в среде с другими установочными параметрами, например, с установленной базой данных.
    Копируйте основное в новый чистый проект и пробуйте. У меня только так получилось один из проектов открыть.

  10. #1140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да шут его знает. Возможно создан в среде с другими установочными параметрами, например, с установленной базой данных.
    Копируйте основное в новый чистый проект и пробуйте. У меня только так получилось один из проектов открыть.
    Да даже при создании пустого проекта с АРМ1, нет связи с узлом..может установил не правильно что.. Скачал демонстрационную версию
    Использую Windows 7, 64-х разрядную

Страница 114 из 136 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •