  1. #21

    По умолчанию

    Большое спасибо!

  2. #22

    По умолчанию

    Попробовал создать программу из одной выходной переменной ВУ1 и обнаружил, что по адресу 0х0000 бит 0 она не работает функция 5 - на запись!???

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Попробовал создать программу из одной выходной переменной ВУ1 и обнаружил, что по адресу 0х0000 бит 0 она не работает функция 5 - на запись!???
    5 функция, запись бита, а что у Вас тогда отдельно записывалось?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте Юрий! Сегодня накидал программку проще некуда и ВУ1 ТРМ136 не управляется с ПР-200. Но приэтом ПР-200 считывает состояние ВУ1.
    Вложения Вложения

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий! Сегодня накидал программку проще некуда и ВУ1 ТРМ136 не управляется с ПР-200. Но приэтом ПР-200 считывает состояние ВУ1.
    Решил подключить ТРМ напрямую к Modbus и в ручном режиме управлять, на 5 команду дает ошибку, работает только чтение, у Вас выходы управлялись отдельно без чтения состояния? И второе, в сетевых настройках у Вас значения таймаутов и периодов опять старые, на основании чего Вы их устанавливаете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #26

    По умолчанию

    В том и дело, что работает только чтение, а должно и управление. Возможно не запрограммирован, где то, бит разрешения управления.
    Таймаут я беру из рекомендации для ПЧ Данфосс, т.к. в последующем ПР-200 по задумке руководства должен управлять ПЧ 50 кВт и работать с ТРМ136.

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!
    В ТРМ138 (а значит и в ТРМ136, скорее всего) для того, чтобы была возможность управления выходами по RS, необходимо отключать компараторы (параметр AL.t=0). Проверьте этот момент.

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Сейчас попробуем отключить компаратор для управления ВУ.
    С уважением,
    Серяков Михаил.

  9. #29

    По умолчанию

    При отключении компаратора, действительно ВУ управляется по Modbus. Но тогда возникает вопрос - как отключить компаратор по Modbus. Иначе теряется смысл дистанционного управления ВУ.
    С уважением,
    Серяков Михаил.

  10. #30

    По умолчанию

    По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может быть проще реализовать всю логику работы, в т.ч. и компараторов, в ПР200 (читать с ТРМ136 текущее значение входов, уставки и управлять выходами)?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 11:03
  2. Вопрос по индикации ТРМ136
    от vanoka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 11:55
  3. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  4. Управление ТРМ136 с компьютера
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:53
  5. ТРМ136-RS485
    от maximov2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 22:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •