Тема: Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200

  1. #1

    По умолчанию Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200

    Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    • 4 аналоговых входа 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм. Могут работать в режиме дискретного входа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
    Только через нормирующий преобразователь.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
    Возможно в режиме измерения сопротивления 0…4 кОм.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
    Можно. Вход настроить в режим измерения сопротивления.
    Но лучше брать более высокоомный датчик, например pt1000.
    Скачать макрос преобразования сопротивления в температуру.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ion/1000Pt.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    Только иметь ввиду, что аналоговые входы ПР200 в режиме измерения сопротивления очень чувствительны к помехам, поэтому желательно применять экранированный кабель и время фильтрации входа чуть больше поставить. В режиме 0-10В не проверял, а в режиме 4-20ма никаких помех не наводилось ни от какого оборудования (частотники, GSM рядом работающий).
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #7

    По умолчанию

    Я наверно что-то недопонимаю но термопара выдает ЭДС которое и преобразуется в "температуру" а Pt100 и Pt1000 это характеристики термометров сопротивления при 0 градусов. У меня вопрос есть ли макрос преобразования с 0-10мВ термопары в температуру?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zwer Посмотреть сообщение
    Я наверно что-то недопонимаю но термопара выдает ЭДС которое и преобразуется в "температуру" а Pt100 и Pt1000 это характеристики термометров сопротивления при 0 градусов. У меня вопрос есть ли макрос преобразования с 0-10мВ термопары в температуру?
    Да не будет так работать, Вы 10 mB на диапазоне 0-10 вольт не сможете уловить. Нужно ждать ПРМ-3 или через преобразователи подключать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Да не будет так работать, Вы 10 mB на диапазоне 0-10 вольт не сможете уловить. Нужно ждать ПРМ-3 или через преобразователи подключать.
    Понял большое спасибо буду буду ставить ТС

Похожие темы

  1. Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 10:36
  2. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  3. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  4. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 17:01
  5. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •