Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ136 + ПР200

  1. #1

    По умолчанию ТРМ136 + ПР200

    Здравствуйте!
    Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
    При опросе по адресу Modbus 0х0000 и адресом бита 0 ничего не получается.
    В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
    Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
    При опросе по адресу Modbus 0х0000 и адресом бита 0 ничего не получается.
    В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
    Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?
    Добрый день!
    Для ВУ типа реле адреса битов выходных устройств ТРМ136 приведены в руководстве по эксплуатации, таблица В7.
    Код функции 0х01 (регион coils) адреса от 0 до 5.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Похожие темы

  1. Вопрос по индикации ТРМ136
    от vanoka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 11:55
  2. регистры ТРМ136 и инструкция на него
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 13:30
  3. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  4. Управление ТРМ136 с компьютера
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:53
  5. ТРМ136-RS485
    от maximov2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 22:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •