Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: настройка связи с БМРЗ

  1. #11

    По умолчанию

    Вопрос, есть БМРЗ, подключён к АРИС по 485, (передача сигналов управления и предупредительных, аварийных сигналов). Задача взять аварийную осцилограмму , ввести (вывести) ключ, поменять уставку (Конфигуратор МТ).
    Как это реализовать? У БМРЗ один интерфейс 485.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to44ka Посмотреть сообщение
    Вопрос, есть БМРЗ, подключён к АРИС по 485, (передача сигналов управления и предупредительных, аварийных сигналов). Задача взять аварийную осцилограмму , ввести (вывести) ключ, поменять уставку (Конфигуратор МТ).
    Как это реализовать? У БМРЗ один интерфейс 485.
    Добрый день!
    1. Протокол обмена с БМРЗ - Modbus RTU?
    2. Правильно понимаю, что Вы планируете реализовать опрос двумя мастерами одновременно? При небольшом числе опрашиваемых параметров это возможно реализовать, разделяя запросы по времени. В этом случае они не будут конфликтовать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Настройка связи модулей с СПК110
    от Toschka в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:21
  2. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  3. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
  4. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31
  5. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •