Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка ПМ210

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПМ210

    Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
    Постоянно выскакивает ошибка 255.
    Screenshot_11.jpg
    Screenshot_10.jpg
    Screenshot_12.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
    Постоянно выскакивает ошибка 255.
    Screenshot_11.jpg
    Screenshot_10.jpg
    Screenshot_12.jpg
    Как добавляли параметры?
    Через экспорт из ПЛК или вручную?

    Попробуйте сократить framing time.

    ПЛК к ПМ210 подключен через витую пару?
    По концам линии установлены резисторы номиналом 120 Ом?
    Кроме ПЛК к ПМ210 еще что-то подключено?
    Линия RS485 проходит вдали от силовых цепей и источников помех?
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 27.02.2019 в 13:37.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. ПМ210 подключен к OwenCloud. Связь через RS-485 есть. SIM-карта вставлена и работает. Однако передача значений параметров с модуля измерения параметров МЭ110-220.3М не идет. Выводит ошибку 255. В чем может быть проблема?

    Здравствуйте. у меня возникла похожая проблема. при выводе значений параметров с МЭ110-220.3М выдает ошибку 255. пм210.png
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.05.2019 в 01:27. Причина: дубликат

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день.

    Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.

    Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.

    Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
    При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
    Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
    Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
    Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.

    Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Вот видео, как подключать модули серии Мх110 к OwenCloud:
    https://yadi.sk/i/2FN6hwTapMuISA

    Скорее всего у вас различаются сетевые настройки на модуле и в OwenCloud.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 вышел на связь с облаком, однако прочитать параметры он не может.

    Это возможно из-за неверных сетевых настроек или проблем с физическим подключением шлюза в модулю 3М.

    Проверьте сетевые настройки на модуле 3М, убедитесь что правильно выбрали протокол, не забудьте после смены протокола перезагрузить прибор.
    При смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.
    Проверьте не перепутаны ли A и B, нет ли обрыва?
    Убедитесь, что нет помех возле канала связи.
    Убедитесь, что провода короткие и являются витой парой.

    Для надежности, попробуйте опросить модуль с помощью OPC сервера, будет ли он опрашиваться?
    Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.1111.png
    Последний раз редактировалось Аделина; 13.05.2019 в 13:49.

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аделина Посмотреть сообщение
    Все проверила, сетевые настройки соответствуют настройкам конфигуратора, все нормально, никаких обрывов нет. Опрос модуля с помощью ОРС-сервера также выдал ошибку. Попыталась по видео вновь добавить устройство. ошибка повторилась.1111.png
    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, если к нему Вы можете подключиться, а к OPC нет, то скорее всего у Вас в параметре протокол (T.pro) стоит ОВЕН, а не Modbus RTU.

    2019-05-14_14-54-14.jpg

    Напоминаю, при смене сетевых параметров через конфигуратор, команду APLY посылать НЕ нужно, это важно.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте . Возможен ли импорт событий из JSON ?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не совсем понятен вопрос.
    Если вы хотите импортировать события из облака - то желательно было этот вопрос задать в другой ветке
    Но как я помню - нет, пока импортировать события нельзя
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. ПМ210 уже кем то зарегистрирован
    от SergeyTro в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 08:17
  2. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
  5. ТРМ132М и ПМ210
    от alexey_z в разделе ПМ210
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 18:22