Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
IvanC я нашел инструкцию на установку теплового счетчика Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.
В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.

"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....

кто производитель теплосчетчика?