Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"
В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..
Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?
Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"
В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..
Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?
Последний раз редактировалось IvanC; 26.02.2019 в 21:43.
Если у счетчика есть modbus rtu ,то без проблем
электронщик до мозга костей и не только
Зачем приобретали ПР200 ? ваш счетчик кроме расхода воды через единственный выход все равно ничего не может передать.
С другой стороны напуркуа такой счетчик сдался? только что он был ?
IvanC еще веселее, M-Bus это не Modbus.
повторю вопрос - нафига было брать ПР200 ?
IvanC я нашел инструкцию на счетчик Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.
В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.
"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....