    Слейв 1, при команде на пуск включаются два контактора. Мощность насосов где-то 0,4кВт. Слейв 3 идентичен.
    Слейв 2, при команде на пуск включается софтстартер на 11кВт и пару контакторов. Слейв 4 идентичен.
    Контакторы и софтстартер шнайдеровские. В щите где установлен мастер стоит только три реле. Мастер включает либо 1-2 слейв, либо 3-4.
    Одна из ошибок, я думаю, нужно было в мастере в настройках канала выставлять триггер RISING_EDGE. Только когда я это пробовал, переменную вписывал в адрес %QX118.0 тип BOOL. А правильно я так понял %QX116.0 тип BIT.
    Плюс думаю все таки прикрутить модуль диагностики и перезагрузки порта.
    Заранее спасибо за помощь.
    Вложения Вложения

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Прямые адреса (%QX118.0 и т.д.) лучше вообще не использовать - привязывайте к каналам переменные (для триггеров обмена - нужен именно тип BOOL) и работайте с ними.

    Наблюдаемые явления однозначно связаны с физическим уровнем. Анализ возможных причин (витая пара вместо экранированного МКЭШ, прокладка силовых линий рядом с сигнальными, соединение клеммы функционального заземления с защитной землей и т.д.) может помочь устранить или редуцировать проблему.

    С программной точки зрения - диагностика и перезагрузка порта, конечно, является возможным обходным решением. См. вот это:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286

    Если при возникновении проблем ошибки не детектируются (но при этом останавливается чтение и т.п.), то можно выполнять рестарт порта после подачи каждой команды на запуск (с некой задержкой):

    переменная RISING EDGE --- > вход TON ---> по срабатыванию выхода TON делаем рестарт

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    К сожалению опробовать данные варианты смогу только в понедельник. На выходных объект будет мне недоступен.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  2. Построение графиков МСД 200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:06
  3. МСД 200 построение графиков
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 23:26
  4. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 09:09
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •