Тема: Групповое чтение Holding`ов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Групповое чтение Holding`ов

    Столкнулся с такой проблемой весьма случайно.
    ОВЕН ТРМ232 сидит на родном ОРС (ОВЕН ОРС) и проблем нет, все работает. Нужно тут было быстро глянуть на новой ТРМ на объекте пару параметров, под рукой был Insat Modbus Universal.... Короче их ОРС. Закинул один тег, отлично прочиталось, подкинул второй и тут бац... Ошибки, ошибки, ошибки... WTF? Пришлось поставить ОВЕНовский, проверил, все работает, хоть с одним, хоть с двумя.....
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 22.02.2019 в 11:52.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    проверьте снифером порта, может Овеновский по одному регистру читает... хоть один, хоть два...

    Собственно по запросам в Овен OPC видно, что он читает регистры раздельно. Че вы еще хотели то ?????

    Имхо, приборы, которые не умеют отдавать группой надо выкидывать на свалку сразу...
    Последний раз редактировалось melky; 22.02.2019 в 12:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение

    Собственно по запросам в Овен OPC видно, что он читает регистры раздельно. Че вы еще хотели то ?????
    Это не для всех так очевидно...

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ 232 - это разработка на базе ПЛК 63. В нем есть групповые запросы, но они по другим адресам от индивидуальных.
    Последний раз редактировалось ASo; 22.02.2019 в 21:06.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ага, тоже давненько с 63-м повозился, пока не разобрался с зеркалом данных в системной памяти, чтобы группой читать...

Похожие темы

  1. Групповое чтение ПЛК100 из Elemer EL-4019
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:22
  2. Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    от yulya.aniskina2010 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:08
  3. Не могу читать Holding Registers в СПК-207
    от Izergill в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 11:42
  4. ПЛК323 - не работает групповое чтение регистров modbus
    от Артур Юрьевич в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 15:53
  5. Modbus, групповое чтение - как?
    от torby в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •