Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Промежуточное реле

  1. #11
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299341

    я там картинку выкладывал, думаю разберетесь. кнопку СТОП с НЗ последовательно хоть до кнопки ПУСК хоть после, сути не меняет, произойдет разрыв питания.
    Спасибо! Понял, чем старик бабку донял.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если вместо S1 поставите кнопку Пуск (НO), получите то что вам надо.Вложение 41387А вместо К2 Стоп (НЗ).
    Спасибо! Все проще, чем кажется.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Василий Кашуба и работать перестанет, как только отпустите кнопку Пуск с НО. Кнопки не фиксируемые у человека, нужно параллельно кнопке Пуск ставить НО контакты самого реле для самоподхвата.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба и работать перестанет, как только отпустите кнопку Пуск с НО. Кнопки не фиксируемые у человека, нужно параллельно кнопке Пуск ставить НО контакты самого реле для самоподхвата.
    Я уже проэкперементировал. Выход СОМ реле соединил с питанием реле. Кнопку нажимаю, лампа загорается, кнопку отпускаю, а лампа горит.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    От реле контроля фаз запитываете промежуточное реле через кн пуск с блокировкой.И уже от РП питаете всю вашу приблуду.Фаза пропала и РП выключит всю схему,которая не включится без нажатия кн пуск.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •