Добрый день!

В MS4 сделал программку, в ней есть время наработки. Данные (часы, минуты) накапливаются пока работает оборудование. Но встал вопрос - если питание контроллера исчезнет, то при его включении все данные слетят и копить надо будет с нуля, т. к. генератор времени (ФБ ONTIME) начнет работать с нуля и ноль передаст в сохраняемый параметр.