Добрый день.
У меня на одном объекте используется модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224-8А. Изначально к нему были подключены 4 датчика PT100 и один датчик давления PD100 (ОВЕН 4-20мА). В какой-то момент времени, перестали приходить данные с модуля МВ110-224-8А, подключившись ноутбуком, увидел ошибку "нет связи с АЦП". Погуглив в интернете, понял что у прибора произошел перегруз по одному из каналов, и сжег АЦП, и поэтому ни один из каналов не работает теперь. Начал искать виновника проблемы, оказалось что сгорел датчик давления PD100 и выдал на выходе 11 Вольт (которые и прилетели на вход МВ110-224-8А). Выбросил датчик PD100 из схемы, просто отключил его и поменял модуль МВ110-224-8А на новый. Проходит несколько дней, опять сгорел модуль МВ110-224-8А. Ну как так? На нем по входам висят только PT100 четыре штуки, как они могут перегрузить вход??? Хорошо, меняю опять модуль МВ110-224-8А на новый, он опять работает 8 часов и сдыхает как и все предыдущие модули. Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание, и куда смотреть?
P.S.: блок питания Овен 24 В, 60 Вт. Датчики Pt100 подсоединены по трехпроводной схеме.