Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Сгорают входа на МВ110-224-8А

  1. #21

    По умолчанию

    "Богатое" решение переключаться на вход напряжения при достижении измеренного тока 26..30мА, "бедное" решение на картинке, лично мне "бедное" нравится больше. Оставлять вход 4..20 вообще без решения по пробою датчика не надо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Selection_001.png 
Просмотров:	246 
Размер:	5.1 Кб 
ID:	47411

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
    Измерял обычным мультиметром, другого ничего нет.
    В итоге спасибо всем за советы. Откинул все провода лишние от прибора (которые производителями предусматривались как резервные и висели одним концом в воздухе), в конфигураторе повыключал лишние входа, что бы их даже и не опрашивал. По возможности у некоторых линий заземлил оплетку. Заменил на новый модуль МВ110-224-8А. Датчик 4-20 мА вообще выкинул из схемы.... короче чисто оставил подключенными только четыре PT100. Вроде работает вторые сутки тфу, тфу, тфу ....и еще раз тфу на этот ОВЕН.
    Очень нежный прибор, для бытовых целей работать будет, а для промышленности на будущее я советую взвесить все за и против при выборе данного девайса.
    Всем удачи 8)
    В приямке(влажность высокая) для насов бассейна модуль МВ110-8А работает 4-й год без нареканий. Только датчики 50М. 4-20 не ставил

  3. #23

    По умолчанию

    Кто подскажет, подниму старую проблему, у модуля аналогового ввода МВ 110-224.8А, при использовании входа для измерения тока 4-20 мА, при коротком замыкании датчика все напряжение источника падает на шунтирующий резистор, 50 Ом, 0,25 Вт, в результате он нагревается, перегорает и вылетает АЦП. Как можно избежать этого? Поставить последовательно токоограничивающий резистор 910 Ом, 1 Вт? Как такое решение повлияет на точность измерения?

  4. #24

    По умолчанию

    24-(910+50)*0,02=4,8. Маловато будет для питания датчика.

  5. #25

    По умолчанию

    Константин Кузнецов Я все внешние цепи защищаю предохранителями формата 5х20, нужного номинала.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин Кузнецов Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, подниму старую проблему, у модуля аналогового ввода МВ 110-224.8А, при использовании входа для измерения тока 4-20 мА, при коротком замыкании датчика все напряжение источника падает на шунтирующий резистор...
    https://www.chipdip.ru/product/mf-r005

  7. #27

    По умолчанию

    Поставь параллельно резистору 50 Ом защитный диод серии 1.5ke вольта на 3. Балластный резистор, 300 Ом например, в линии должен быть обязательно.

    https://www.chipdip.ru/product/pesd3v3s1ub.115
    Последний раз редактировалось IVM; 30.07.2022 в 15:30.

  8. #28

    По умолчанию

    Или используйте БП с ограничением тока на канал.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Юстировка входа ТРМ 201.
    от limir62 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 10:07
  2. ПЛК-160 - хитрые 4-входа
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:43
  3. ПЛК 100 опрос входа
    от exbit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 22:40
  4. не реагирует на входа
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:11
  5. дискретные входа сми-1
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 09:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •