Тема: Сгорают входа на МВ110-224-8А

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте, Воходоноо.
    Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
    Вопрос тут такой назрел, что будет с прибором МВ110-224-8А, если ему на вход 4-20мА прилетит КЗ (паралельно шунтирующему резистору 50Ом)? Кто с таким сталкивался? Обычно нормальные железки и обрыв и КЗ нормально отрабатывают, а вот Овен МВ110-224-8А.... тут вопрос.
    При замыкании на клеммах токового датчика у нас всегда показания уплывали на 5-15%
    После такого приобретался новый модуль. И людям пытались доходчиво объяснить, что без снятия напряжения, в токовые датчики лезть!
    Хотя если коротыш токового датчика на долго не видел что становиться с модулем МВ110-8А, у нас такого не было.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
    Ситуация, при некоторых обстоятельствах может закоротить например вход AI8-1 и AI8-2, то есть между ними хоть и стоит шунтирующий резистор 50Ом, но если будет короткое замыкание между этими входами, то шунт никакой роли не сыграет. Что будет с АЦП в этом случае?
    Ни каких проблем у модуля это не вызовет) Просто будет сгененрирован код ошибки о неисправности датчика. Для токовых - измеренное значение слишком мало. Если термометры сопротивления то укажет, замыкание датчика.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
    КЗ датчика понятно, он тогда обычно почти все напряжение питания кидает на вход модуля (на шунтирующий резистор) и тут происходит разогрев этого резистора (прямо обугливается и дымок идет) и происходит выгорание АЦП. Но вопрос в другом у меня, а если наоборот ситуация, при некоторых обстоятельствах может закоротить например вход AI8-1 и AI8-2, то есть между ними хоть и стоит шунтирующий резистор 50Ом, но если будет короткое замыкание между этими входами, то шунт никакой роли не сыграет. Что будет с АЦП в этом случае?
    Если в качестве шунта использовать резистор 500 Ом - 2 Вт, то он не выгорит (P = U*U/R = 24*24/500 = 1,152 Вт).

    КЗ на входных клеммах никаких последствий для АЦП не несет. В этом случае на входе будет 0 В, это очень комфортный режим для АЦП, тут скорее датчик может крякнуться. Вот если КЗ, вследствие переходного процесса, предшествовал скачок напряжения, то тогда АЦП может и вылететь.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2019 в 10:58.

  4. #14

    По умолчанию

    Интересно какова длина проводов, соединяющая датчики с МВ110-224-8А. Нет ли в шкафу или поблизости частотных преобразователей.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Противо ЭДС от релюх не может ли быть причиной?

  6. #16

    По умолчанию

    В модулях ввода существует хоть мало-мальская защита входов? Что это за неженка такой? Даже не самые дорогие мультиметры не боятся измерить сопротивление в розетке, а тут какие-то помехи, самоиндукция реле способна убить так, что даже АЦП перестаёт отвечать?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Нежелательно использовать для питания входов МВ110-8А БП на 24 В, лучше на 12(13) В. Если датчики потянут. ПД100 от 12 В, а на овеновских БП есть регулировка по напряжению
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 21.02.2019 в 12:06.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    чем измеряли?......очень похоже на плохую изоляцию.
    Измерял обычным мультиметром, другого ничего нет.

    В итоге спасибо всем за советы. Откинул все провода лишние от прибора (которые производителями предусматривались как резервные и висели одним концом в воздухе), в конфигураторе повыключал лишние входа, что бы их даже и не опрашивал. По возможности у некоторых линий заземлил оплетку. Заменил на новый модуль МВ110-224-8А. Датчик 4-20 мА вообще выкинул из схемы.... короче чисто оставил подключенными только четыре PT100. Вроде работает вторые сутки тфу, тфу, тфу ....и еще раз тфу на этот ОВЕН.

    Очень нежный прибор, для бытовых целей работать будет, а для промышленности на будущее я советую взвесить все за и против при выборе данного девайса.

    Всем удачи 8)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2017
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    У меня была похожая ситуация. Я после первого раза заземлил все оборудование, оплетки кабелей, что можно, свободные жили посадил на РЕ. беда ушла.

  10. #20

    По умолчанию

    Сегодня спалил и я 8А...

    Подскажите, в режиме измерения тока 8ас более живучий? Там (8ас) резистор внутри видимо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Юстировка входа ТРМ 201.
    от limir62 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 10:07
  2. ПЛК-160 - хитрые 4-входа
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:43
  3. ПЛК 100 опрос входа
    от exbit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 22:40
  4. не реагирует на входа
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:11
  5. дискретные входа сми-1
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 09:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •