Тема: Подключение СПК110 к ВКГ-2 через RS485

  1. #1

    По умолчанию Подключение СПК110 к ВКГ-2 через RS485

    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста как настроить опрос ВКГ-2 (вычислитель газа) при помощи СПК110 через RS485 в CODESYS.
    Может быть есть какие то похожие примеры реализации или кто то сталкивался с данной задачей.

    Нужно реализовать вывод данных отображаемых на экране ВКГ-2 на экран СПК110.
    Для начала я попытался вывести на экран СПК110 "текущую дату" которая выводится на экран прибора, регистром отвечающим за "текущую дату" по "протоколу связи вычислителя ВКГ-2 с системой верхнего уровня" http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...cs/Mdb_gas.pdf является регистр 11 0х0011. Я создал канал со сдвигом по 11 регистру и считыванием текущих параметров, но данные из регистра не приходят.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. 11 и 0x0011 - это разные вещи. Ваш регистр в HEX имеет значение 0x0B - как и указано в инструкции.

    2. В инструкции приводится пример записи времени, но нигде не указано, что его можно считывать - лучше уточнить этот момент у производителя.

Похожие темы

  1. Подключение МК110 4ДН. 4ТР к СПК110
    от IvanN1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 09:22
  2. Подключение CAREL к СПК110
    от angi1540 в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 00:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  5. Подключение через RS485
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 18:19

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •