Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ModBus замучил

  1. #1

    По умолчанию ModBus замучил

    Добрый день. Связка такая СПК107+8А+16D+16Р+8К. Сейчас скорость 115200 и все настройки таймаутов и задержек по умолчанию. На объекте постоянно сыплются ошибки "161 time_out" и "163 wrong slave", работать так невозможно! Модули и СПК установлены рядом, кабель экранирован, экран припаян к корпусу разъема на СПК.

    Скажите, какие сетевые параметры нужно настроить в СПК и самих модулях?
    Как настроить архивацию и учет этих ошибок? MB_ErrorCodes - фиг пойми что за формат, архиватор овеновский его не понимает. Как вытащить сами строки, расшифровывающие ошибки, непонятно.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Я и спрашиваю, КАК ИМЕННО фиксировать эти ошибки. И какие настройки являются оптимальными по опыту местных пользователей.

  4. #4

    По умолчанию

    Поставил 9600. Пока работает. Вопрос задавался безотносительно моего проекта. Какими правилами пользоваться в овеновском модбасе при конфигурировании устройств, а именно: скорости, таймаут отклика, задержки ответа, время между фреймами и т.д. Существуют ли наборы этих параметров, универсально рабочие для большинства проектов?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В прошлом году делал проект на СПК107. Поставил все библиотеки. Отлично работал Modbus. Когда стал создавать в этом году на СПК207. 3 модуля МВ110-8А и МУ110-32Р(1). На старых библиотеках(прошлогодних) можно было на глаз видеть считывания слов данных- 8 раз вспыхнет светодиод "RS485" на одном приборе, затем на втором и т.д. , в конце один раз маска выходов на МУ110 -8Р. Общее время обмена получалось секунд 10. Переустановил биб-ки Modbusа с сайта. Сейчас время между фреймами аж 10 мс, скорость 9600 . Все светодиоды на приборах практически подмаргивают одновременно. Обязательно галочку-"всегда обновлять переменные" и "включено 2(всегда в задаче цикла шины)". Таймут 1 сек. Второй проект делаю по образу, на СПК110(МВ110-2А и МВ110-32ДН) и уже на 115200. Ок. Модбасы версии 3.4.0.0, а прочие параметры -None,8,1. Прошивка СПК110-3.945. По сути неделю уже бьюсь над графиком, потому сижу и чисто любуюсь обменом по Modbusу
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 12.10.2015 в 15:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за развернутый ответ. Если не секрет, зачем вам 115200? Похоже такие скорости СПК вообще противопоказаны. Ошибок куча накапливается даже в лабораторных условиях.

  7. #7

    По умолчанию

    odeston, приходите с вопросом в следующий раз, пожалуйста, небезотносительно Вашего проекта)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от odeston Посмотреть сообщение
    Спасибо за развернутый ответ. Если не секрет, зачем вам 115200? Похоже такие скорости СПК вообще противопоказаны. Ошибок куча накапливается даже в лабораторных условиях.
    На вход модуля МВ подаю синусоиду 4-20 мА с РЗУ420. На экране СПК110 как на осциллографе наблюдаю изображение. Визуально идет чисто и без потерь. Что за ошибки?

  9. #9

    По умолчанию

    Ошибки "161 time_out" и "163 wrong slave". Оставлял стенд на столе включенным на все выходные со счетчиком ошибок. Получилось 57 штук. ХЗ это много или мало. Мой объект - климатическая камера, где эти ошибки проявляются на графиках температуры в виде провалов в бесконечность. Помех там очень много, сеть буквально ложится минуты на 2-3 иной раз!

  10. #10

    По умолчанию

    Например я считаю, что ошибок должно быть не более 1%

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •