Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: панель оператора

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Панель появится в продаже в первой половине апреля. Поэтому предлагаю подождать немного. Что касается аналогов...
    Не в наших интересах
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    P. S. Чуть не забыл еще одно как можно ускорить процесс приобретения панели оператора.
    Присоединяюсь к вопрошающему.
    Не ошибусь, назвав данный момент уже второй половиной апреля

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет всем!

    На счет предложений есть пара пожеланий:
    Очень хотелось бы использовать эту панель в режиме ModBus SPY для RS485. Примерно так: ПЛК100 опрашивает модули ввода/вывода, а панель подслушивает и обо всем в курсе :-).

    В принципе и ModBus Slave тоже не помешает!

    Если я из таблицы символов (та что в винде) вставлю хитрый символ в текст для отображения на панели он отобразится корректно или есть ограничения?

    P. S. Чуть не забыл еще одно как можно ускорить процесс приобретения панели оператора.
    В отличие от ОВЕНа в протоколе Modbus невозможна поддержка SPY режима.

    Что мешает подключить модули по RS485 к ПЛК а Панель к ПЛК по 232.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 26.04.2007 в 16:29. Причина: подредактировали по по просьбе написавшего.:-)

  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Присоединяюсь к вопрошающему.
    Не ошибусь, назвав данный момент уже второй половиной апреля.
    Я бы сказал, что дело близится к маю. Но к сожалению пока не получилось. Надеемся в начале мая всетаки начнем...

  4. #14

    Post пожелания

    Во избежания глупых вопросов при наладке и эксплуатации в комплект поставки панели оператора необходимо вложить пример работы с контроллером ПЛКххх ОВЕН.
    Например:
    1) Отображения на панели вкл/выкл. Дискретный вход №1 контроллера в виде «Напряжение питание: ввод №1 в норме».
    2) Отображение переменной типа Real (аналоговый вход) в виде «Температура отопления: 78.9 °С».
    3) Отображение строковой переменной из контроллера «Авария насосов №1, №4». Саму троку я надеюсь собирать в контроллере по обстоятельствам. Для примера очень подойдет вывод времени в виде строки.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •