Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС

  1. #1

    По умолчанию Адреса регистров модуля МВ110-8АС

    Здравствуйте. коллеги.

    Помогите пожалуйста разобраться с адресами регистров у модуля аналоговых входов.
    В руководстве написано адрес первого регистра 288, второго 292, а подробности в руководстве на модуль. Если второму входу задать адрес 292, то он показывает 65 тысяч с чем то и это число не меняется при изменении входного сигнала. Значит что то я делаю не правильно. Руководство конечно читал но вот не доходит до меня то что в нем написано. Подскажите пожалуйста по конкретнее. То что происходит на первом входе вроде похоже на то что должно быть.

    Если это имеет значение:
    1 вход - ток 0-20мА
    2 вход - ток 0-20мА
    3 вход - напряжение 0-10В
    4 вход - напряжение 0-10В
    5-8 входы отключены

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени

    Самый верный способ - подсмотреть адреса регистров в Овеновском ОРС сервере )
    Вход 1 - 288
    Вход 2 - 291

    Порядок регистров еще надо правильный подобрать

  3. #3

    По умолчанию

    Ну то что надо правильно подобрать это понятно, а вот как это сделать?))
    Как вы получили 291?
    3 - 294
    4 - 297
    Или как то иначе?
    Еще забыл сказать что подключение по ModBus, опять же если это имеет значение.

    Последний раз общался с ОВЕНовской техникой давно и всего один раз, этот второй, по этому многого не знаю. ОРС сервер мне пока не понятен, а вопрос горит, машина на стенде, сдавать надо уже вчера, а оно еще не работает как надо(

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Ну все же просто.

    256 - 1 канал измерение в Word
    257 - 2 канал измерение в Word

    264 + 265 - 1 канал измерение в Word + отметка времени
    266 + 267 - 2 канал измерение в Word + отметка времени

    280 - 1 канал статус измерения
    281 - 2 канал статус измерения

    288 + 289 + 290 - 1 канал измерение Float (288+289) + отметка времени (290)
    291 + 292 + 293 - 2 канал измерение Float (291+292) + отметка времени (293)

  5. #5

    По умолчанию

    Вы разбираетесь и для вас все просто, а я вот сейчас вообще понять не могу откуда вы все эти числа взяли. 33.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    У Вас регистры типа WORD , а вы в них пытаетесь REAL считать, надо тип изменить.
    REAL INPUT надо
    Адреса верно.
    Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 09:47.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати да, хороший вопрос, пожалуй стоило об этом сразу сказать.
    ПЛК110-60+МВ110-24.8АС+МУ110-224.У6+СП307
    Синал на 1 и 2 входы приходит с ПЧ, на 3 и 4 от внешнего источника.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Поправил ответ. См. пост 6

  9. #9

    По умолчанию

    Почему REAL, в программе пит переменной WORD.
    Сейчас вот в цех пришел, задал адреса как на картинке написал и 1 и 2 показывают примерно одно итоже, при разгоне и торможении двигателей несначительно меняются и взврачаются на место. Так то по идее ток двигателя на маленьких оборотах и на бальших должен отличаться. Нагрузить механизм пока не можем.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Модуль ввода 8АС ?
    Если да, то тип REAL для входов
    Вы же аналоговые сигналы с частотников снимаете
    Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 10:11.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •