Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС

  1. #11

    По умолчанию

    Добавил две переменнын REAL, задал им адреса 288 и 291, у первых двух адреса гегистра поставил 800 (ну заведома неверные просо что бы наложения адресов небыло). При разгоне и торможении IP1r подпрыгивает до 7000, IP2r почти не меняется.

  2. #12

    По умолчанию

    Да, модуль 8АС

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Не понял, что у Вас там подпрыгивает )
    Видимо дробную часть отдельно смотрите
    У Вас должно значение с плав. запятой считаться в регистр типа REALпример.jpg
    Как в примере на картинке, там правда модуль немного другой, но не суть.

  4. #14

    По умолчанию

    В настройках модуля есть такие параметры как верхняя граница измерения и нижняя, я правильно понял что при типе датчика 0-20мА 0мА соответствуе нижниму предел, а 20мА стветствует верхнему предлу который по умолчанию 20000?

  5. #15

    По умолчанию

    Задумка сдедующая. Раз по мнения ПЧ его выходной сигнал 0-20мА сответствует его току, где 20мА = номинальному току двигателя, то если я в настрйках молуля 20000 заменю на номинал двигатля в переменной REAL на входе 1 я должен получить число соответствующее току двигателя на даный момент. Лгично или я от мороза тупеть начал и глупости пишу?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Да, все логично.
    В настройках модуля можете свои значения к 4-20мА привязать, это называется масштабированием, в регистре на выходе получите что хотите - хоть килограммы, хоть километры.
    Если знаете, что при максимуме (20мА) ток двигателя например 10 А, то его и задайте для верхнего предела.
    4мА к 0 привяжите

  7. #17

    По умолчанию

    На практике следующее:
    Вход 1. Адрес регистра 288, верхний предел измерения 142. На входе мы имеем 21.335, а клещи показывают окало 60.

    Вход 2. Адрес регистр 291. Верхний предел измерения 26. На входе 217 когда двигатель стоит и 6100 когда крутится, клещи показывают ток около 15А.
    Вот где тут могла собака порыться?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Надо настройки входов модуля в конфигураторе смотреть, там собака, там..

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    да, кроме этого 8АС - другие модули ввода есть на интерфейсе?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVPri Посмотреть сообщение
    На практике следующее:
    Вход 1. Адрес регистра 288, верхний предел измерения 142. На входе мы имеем 21.335, а клещи показывают окало 60.
    А в каком месте измеряем клещами? А клещи trueRMS?
    Ориентироваться надо на показания тока на пульте ПЧ.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36