Показано с 1 по 6 из 6

Тема: вопрос по ТРМ212 ModBus

  1. #1

    По умолчанию вопрос по ТРМ212 ModBus

    Здравствуйте! помогите пожалуйста с настройкой TPM212 ModBus для подключения к OpenHab2
    ни чего на получается отправить на регулятор, считываю показания так:
    Код:
    serial.tpm1.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:35:1500:none:none
    serial.tpm1.id=1
    serial.tpm1.start=0
    serial.tpm1.length=1
    serial.tpm1.type=holding
    serial.tpm1.valuetype=int16
    при отправке 0/1 на адрес например:
    Код:
    serial.tpm9.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:3500:1500:none:none
    serial.tpm9.id=1
    serial.tpm9.start=9
    serial.tpm9.length=1
    serial.tpm9.type=holding
    serial.tpm9.valuetype=int16
    получаю ошибку - failed to read: CRC Error in received frame: 0 bytes
    readme:
    Код:
    #       (slave name)      (host or IP)
    #       |                 |          (baud)
    #       |                 |          |     (dataBits)
    #       |                 |          |     | (parity)
    #       |                 |          |     | |    (stopBits)
    #       |                 |          |     | |    | (encoding)
    #       |                 |          |     | |    | |   (interTransactionDelayMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  (receiveTimeoutMillis)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    (flowControlIn)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    (flowControlOut)
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    |
    #       |                 |          |     | |    | |   |  |    |    |
    #serial.slave1.connection=/dev/ttyS0:38400:8:none:1:rtu:35:1500:none:none
    Последний раз редактировалось -Kirill; 12.02.2019 в 22:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    может забыли echo использовать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    извините, можно по подробней? где и как использовать echo? я ModBus вообще ни какой)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    так то у Вас проблема не с модбасом трм-а, а с опенхабом, у них свой форум есть. Предположу, что если Вы используете какой нибудь ОРС-сервер или modbuspoll то увидите данные с прибора
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	132 
Размер:	79.3 Кб 
ID:	41177  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Данные с прибора читаются без проблем, проблемма в записи в прибор.
    Не могу понять что в опнхабе изменить чтобы отправить 0х10
    проблема видимо в этом - чтение: Modbus-функция 0х03, запись: Modbus-функция 0х10

  6. #6

    По умолчанию

    Modbus write functions
    type=coil uses function 5 "Write Single Coil"
    type=holding uses function 6 "Write Single Register", or function 16 "Write Multiple registers" when writemultipleregisters is true
    и ошибка у меня приходит Last request: 01 06 00 09 00 01 98 08
    опенхаб получается может только на 06 или 16 запрос отправлять
    можно что то с этим сделать в ТРМ?

Похожие темы

  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  3. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 13:22
  4. вопрос по трм212
    от _AJ_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 15:21
  5. Вопрос по ТРМ212
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •