Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Совместимость СПК107 и модулей ввода/вывода.

  1. #1

    По умолчанию Совместимость СПК107 и модулей ввода/вывода.

    Здравствуйте! Имеется система: СПК107 Версия: 3.5.4.20; модули: MV110_32DN, MV110_8A, MV110_16D_DN, MU110_16R_K, проект был написан в codesys 3.5.5. У всех модулей версия: 3.5.4.0 и версия конфигурации: 3.5.3.0. У СПК107 был поврежден экран, приняли решение купить новый СПК107. Старый СПК107 был вывезен с объекта и с него я выгрузил проект, всю информацию по модулям я имею только из проекта codesys(никакого доступа на объект я не имею, авторов проекта нет, есть только пользователи системы). Новый СПК107 был перепрошит до последней версии 2.4, проект адаптирован под последнюю версию codesys 3.5.17. СПК107 работает на последней версии codesys. Вопрос: Как будет работать и будет ли работать новый СПК107 с модулями? Я подозреваю, что нужно в модулях обновлять прошивку или модули, которые работали со старым СПК107 будут работать с СПК107 последней версии? По модулям больше никакой информации нет. Все железо покупалось до 2022 года.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Организм Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Имеется система: СПК107 Версия: 3.5.4.20; модули: MV110_32DN, MV110_8A, MV110_16D_DN, MU110_16R_K, проект был написан в codesys 3.5.5. У всех модулей версия: 3.5.4.0 и версия конфигурации: 3.5.3.0. У СПК107 был поврежден экран, приняли решение купить новый СПК107. Старый СПК107 был вывезен с объекта и с него я выгрузил проект, всю информацию по модулям я имею только из проекта codesys(никакого доступа на объект я не имею, авторов проекта нет, есть только пользователи системы). Новый СПК107 был перепрошит до последней версии 2.4, проект адаптирован под последнюю версию codesys 3.5.17. СПК107 работает на последней версии codesys. Вопрос: Как будет работать и будет ли работать новый СПК107 с модулями? Я подозреваю, что нужно в модулях обновлять прошивку или модули, которые работали со старым СПК107 будут работать с СПК107 последней версии? По модулям больше никакой информации нет. Все железо покупалось до 2022 года.
    Добрый день.
    Новый СПК будет работать с модулями.
    Потребуется установить пакет новых шаблонов, удалить старые шаблоны из дерева проекта и добавить новые (3.5.11.10):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....11.10.package

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений, за информацию! Новые шаблоны в проект я добавил для модулей. Хорошо, значит проблем не должно возникнуть и новый СПК107 "подружится" со старыми модулями.

Похожие темы

  1. ПЛК160-24.А-М + 5 модулей ввода/вывода
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Мх110
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 18:06
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •