Тема: ПЛК110-24.30.Р-М (обновленный) и DOUBLE переменные

  1. #1

    Question ПЛК110-24.30.Р-М (обновленный) и DOUBLE переменные

    Здравствуйте. Прошу гуру Codesys дать ответ, возможно ли организовать вычитку DOUBLE переменных при помощи контроллера ПЛК110-24.30.Р-М (обновленный)? Дело в том, что у нас есть конвертер интерфейса расходомера KROHNE IFC100, который передает данные счетчика в виде DOUBLE переменной. Контроллер уже заказали, но появились сомнения сможет ли он вычитать DOUBLE переменные. Ни в интернете ни на форуме четкого ответа на этот вопрос не нашел.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    LREAL есть в ПЛК ? Вроде даже CodeSys должен показать при установке таргета. Если есть, и есть в конфигурации при настройке то должен прочитать.

  3. #3

    По умолчанию

    В CODESYS тип переменной DOUBLE называется LREAL. По умолчанию поддержка LREAL есть только в CODESYS 3.5.
    ПЛК110 М02 работает на CODESYS 2.3, поддержки стандартного типа LREAL там нет. Но в CODESYS 2.3 можно вводить пользовательские типы данных и добавить LREAL.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сергей Лысов, я правильно понимаю, что из-за отсутствия в CodeSys LREAL в прямом виде данный тип переменной будет отсутствовать и в конфигураторе ?
    То есть чтобы читать данные в double из какого-то прибора придется использовать чтение через библиотеки, а не через конфигуратор ?
    Ну либо читать пачку регистров и потом самостоятельно приводить к нужному типу ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    В CODESYS тип переменной DOUBLE называется LREAL. По умолчанию поддержка LREAL есть только в CODESYS 3.5.
    ПЛК110 М02 работает на CODESYS 2.3, поддержки стандартного типа LREAL там нет. Но в CODESYS 2.3 можно вводить пользовательские типы данных и добавить LREAL.
    Большое спасибо за столь развернутый ответ. Можете кинуть ссылку, где почитать про пользовательские типы данных в CODESYS 2.3 и добавление типа LREAL? Просто только начинаю знакомиться с CODESYS, контроллер уже заказан, хотелось бы заранее подготовиться к моменту его программирования.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за столь развернутый ответ. Можете кинуть ссылку, где почитать про пользовательские типы данных в CODESYS 2.3 и добавление типа LREAL? Просто только начинаю знакомиться с CODESYS, контроллер уже заказан, хотелось бы заранее подготовиться к моменту его программирования.
    Попробуйте пример из этой темы. Похоже, у топикстартера такой же расходомер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post58698

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо. Будем разбираться.

Похожие темы

  1. Обновленный ПЛК110?
    от SBER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1204
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 00:05
  2. LREAL (double float) и ПЛК100
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:31
  3. Прерывание в ПЛК110 обновленный
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 14:57
  4. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •