Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus

    Добрый день!

    Имеется проблема с работой modbus на ПЛК-110 (проблема повторяется на двух контроллерах).
    Modbus организован на порту 485-2, скорость 19200, режим RTU (это важно!), slave, через конфигуратор, регистры заданы как двухбайтовые, типа holding.

    Суть проблемы: часто или очень часто происходят ошибки CRC. Проблема проявляется как при связи с мастером на СПК-207, так и при использовании связки "программа ModbusPoll + преобразователь MOXA".

    При анализе траффика в программе ModbusPoll выяснили, что в некоторых условиях в последнем байте контрольной суммы "вырастает" лишний старший бит (см. рисунок), причём при каких-то условиях он встаёт навечно и портит 100% пакетов, при каких-то - проявляется случайным образом (кажется, есть зависимость от длины пакета)

    communication - crc error.jpg

    Проблема проявляется на двух ПЛК, работающих в разных условиях в смысле электрических помех
    Проблема проявляется на двух ПЛК, работающих в разных условиях в смысле количества абонентов на шинах.
    Проблема проявляется как в рабочем проекте (две линии modbus, работа с дискретными входами и выходами, множество POU etc), так и в специально сделанном тестовом проекте (запущен практически только modbus, работает только один порт из двух).

    Кто-нибудь сталкивался? В чём может быть причина?

    UPD: Прошивка 0.3.72
    Последний раз редактировалось chizhik1980; 07.02.2019 в 15:27.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •