Тема: Можно к ПЛК110-160 М подключить и датчики PNP/NPN и просто кнопки?

  1. #1
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию Можно к ПЛК110-160 М подключить и датчики PNP/NPN и просто кнопки?

    Мне просто не совсем понятно, по схеме подключения просто сухие контакты я могу подключать между SS и входами, но при подключении PNP/NPN мне нужно на SS запитать 24V или 0V в зависимости от датчика, как это отразиться на других входах к которым подключены сухие контакты? Что мне лучше использовать NPN или PNP?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Лучше подбирать датчики одного типа например pnp, тогда на s/s(-), а общий на сухих контактах(+), во всяком случае я так стараюсь делать однотипно, но если попадается датчик другого типа можно программно сделать инверсию-тоже ничего..

  3. #3
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Нет, это конечно датчики я поставли одного типа или PNP или NPN вопрос в другом. У меня на других входах уже есть кнопки там всякие. Они подключаются с SS на входы. Если я дополнительно подключу датчики будет работать или нет, и если да то какие нужно выбрать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если у контроллера нет разделения на группы входов, то нельзя подцепить датчики и кнопки разных типов.
    Если уж на S/S Вы подали +24В, то и кнопки должны коммутироваться на -24В и датчики использоваться NPN. Ну и наоборот.
    И никак иначе. И другого тип датчик Вы не сможете инвертировать в программе. У Вас просто вход не сработает.

    Вот в ПЛК где входа разбиты на группы, можно использовать различные типы датчиков. Но опять же в пределах одной группы должны быть однотипные.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если у контроллера нет разделения на группы входов, то нельзя подцепить датчики и кнопки разных типов.
    Понятно что разных типов нельзя, но исходя из схемы подключения что будет одинаковым типом для кнопки NPN или PNP?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    У ПЛК110 в любом случае нужно подавать на SS 0 или 24в.
    Поэтому не вижу разницы, будет это кнопка или датчик NPN (PNP).

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Поддерживаю приборист

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  3. можно ли приспособить датчики п1 к трм202
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:37
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •