Установлено большое количество модулей МВ110.8А.
Участились случаи выхода их из строя.
Симптомы одни и теже:питание есть, но на запросы по RS-485 не отвечают.
Лишь на мгновение еле-еле загорается лампочка "RS-485".Причём она загорается с одинаковым периодом в 3 секунды(без подключённой линии связи).
Программой конфигуратор не возможно подключиться.При заводских сетевых настройках связь не установить.
На свой страх и риск решили провести эксперимент.Взяли два прибора,один рабочий и один неисправный.Поменяли в них местами контроллеры Atmel Mega64a,чтобы понять причину неисправности. В итоге неисправный прибор с контроллером от исправного заработал.Значит причина не в обвязке,а в контроллере.
Теперь, собственно, вопрос.
Что делать с контроллером?Можно ли его сбросить?Перепрошить?