    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо, понял!

    Пока у меня получается так: я досконально изучил базовый перечень стандартных блоков в ОЛ, и из них комбинирую нужные алгоритмы. Чувствую, что часто горожу огород в силу нехватки подходящих блоков.

    Завтра принесу с цехового компа одну из рабочих программ, будет важно услышать ваше мнение ))
    Если Вы знаете все 33 буквы русского алфавита, то не обязательно что Вы Пушкиным станете(при Пушкине было 36), надо тренироваться, ставить задачи и решать их, бывает на форуме подбрасывают(просят помочь)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно ли в ПР200 редактирование параметра на экране разрешать по событию от внешней кнопки.
    Здравствуйте.

    Есть варианты
    1. Попробуйте создать два экрана абсолютно идентичных. Только на одном поле вывода будет редактируемо в свойствах а в другом нет. Затем в свойствах группы экранов настройте переход по изменению переменной привязанной к любому входу. При изменении состояния переменной будет происходить подмена экрана.

    2. Крайний случай. Вывести в разрыв для кнопки SEL два провода за угол с тумблером , либо на внутреннее релы выхода Q.

    3. Есть в библиотеке макрос доступа через пароль. Можно его применить для входа на экран с редактируемыми параметрами

  3. #13

    По умолчанию

    Приветствую!

    Такой вопрос: на изделии есть датчик - нужно на дисплее ПР200 нарастающим несбрасываемым итогом вести подсчет замыканий датчика за весь период работы оборудования.

    Скажем так - "пробег" изделия )))
    Количество замыканий в месяц около 100 000.

    Можно сделать несколько строчек (если разрядности не хватит вдруг).

    Можете помочь советом, как лучше (и возможно ли) реализовать?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 10.02.2019 в 07:08.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!

    Такой вопрос: на изделии есть датчик - нужно на дисплее ПР200 нарастающим несбрасываемым итогом вести подсчет замыканий датчика за весь период работы оборудования.

    Скажем так - "пробег" изделия )))
    Количество замыканий в месяц около 100 000.

    Можно сделать несколько строчек (если разрядности не хватит вдруг).

    Можете помочь советом, как лучше (и возможно ли) реализовать?
    Проблема то в чём, я не вижу, вам хватит примерно на 3500 лет, надеюсь Вы не Дункан Маклауд?!
    Максимальное значение для UDINT - 4294967295
    В этой теме я давал ссылку на программу "Звонок в школе", там есть счётчик CTZ1, для вас наверно готовая программа, только диапазон поменять я уже писал максимальное значение, ну а я бы сделал 0-99999999, 8 десятичных знака, больше вам ни к чему и в строчке можно 2 значения поместить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2019 в 08:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Не могу найти этот блок CTZ в онлайн-базе: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...OnlineMacroes/

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Не могу найти этот блок CTZ в онлайн-базе: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...OnlineMacroes/
    Я разве писал, что это в онлайн базе? Ну хорошо, если Вы предпочитаете онлайн базу макросов там есть универсальный 32 разрядный счётчик CTN32, для энергонезависимости залазите ему в кишки и заменяете линию задержки(там к счастью одна) энергонезависимой переменной, в моём варианте это делается внешне, вернее уже сделано(ранее писал), всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Разобрался!
    Нашел вашу программу, экспортировал макрос, импортировал к себе - всё работает!!!

    Спасибо огромное!

    счетчик.JPG

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Разобрался!
    Нашел вашу программу, экспортировал макрос, импортировал к себе - всё работает!!!

    Спасибо огромное!

    счетчик.JPG
    А смысл его переделывать, тем более в вашем исполнение он стал, мягко выражаясь, не лучше? Надеюсь Вы не будете спорить, что они отличаются:

    CTZ.png
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Увы, но я еще не освоил "линию задержки" ((( В справочнике ОЛ эта страница у меня не работает. По чтению форума ответ найти не получилось.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Увы, но я еще не освоил "линию задержки" ((( В справочнике ОЛ эта страница у меня не работает. По чтению форума ответ найти не получилось.
    Насколько смог понять, Вы взяли мой макрос и переделали, почему нельзя было взять макрос, как он был, без переделок? Короче, открываете макрос для редактирования, заходите в меню Файл, Экспорт макроса в файл, имя какое-нибудь даёте и сохраняете в какую-нибудь папку на компе, затем, когда надо добавить этот макрос в проект заходите в меню Файл, Импорт макроса из файла и выбираете нужный макрос в папке куда ранее сохраняли, всё, чего там мудрить, Вы же написали, что изучили все компоненты ОЛ, а это одно из самых важных!
    А насчёт линии задержки, там и изучать нечего, это задержка на один цикл, главное научится её рисовать, соответствующую кнопочку знать, всё!

    2019-02-10_22-01-17.png

    Ничего магического там нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2019 в 22:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 15:09
  2. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  3. "шум отображения параметра на экране"
    от kanat1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 21:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 14:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •