Тема: Вне частотного диапазона

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    637

    По умолчанию Вне частотного диапазона

    Добрый день, форумчане и тех. поддержка.

    Частотный преобразователь ПЧВ203-5К5-В периодически устанавливает 10-й статусный бит в 0 (т.е. сообщение "Вне частотного диапазона") и не включается.
    Подчеркну, что это происходит редко, но регулярно.

    Что означает данное сообщение?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    637

    По умолчанию

    Дополню информацию.

    Когда ПЧВ включается штатно, то слово состояния имеет следующий вид (слева 15 бит) - 0000_1111_0000_0111.
    Когда происходит указанная "неисправность", то слово состояния имеет тот же вид, но 10-бит в нуле - 0000_1011_0000_0111.

    К сожалению, мне не удается найти описание данного бита слова состояния в документации, кроме поименованных значений 0 - "вне частотно диапазона", 1 - "в частотном диапазоне".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Дополню информацию.

    Когда ПЧВ включается штатно, то слово состояния имеет следующий вид (слева 15 бит) - 0000_1111_0000_0111.
    Когда происходит указанная "неисправность", то слово состояния имеет тот же вид, но 10-бит в нуле - 0000_1011_0000_0111.

    К сожалению, мне не удается найти описание данного бита слова состояния в документации, кроме поименованных значений 0 - "вне частотно диапазона", 1 - "в частотном диапазоне".
    10-й бит слова состояния связан с параметром 4-12(нижний предел скорости вращения двигателя). Если ,к примеру, в параметре 4-12 указан нижний предел скорости 20 Гц, и при работе двигатель достигает этого порога частоты, то в 10-й бит слово состояния будет записан 0. При превышении частоты 20 Гц в 10й бит снова будет записана 1. Если двигатель остановлен и задание на скорость вращения меньше 20 Гц, то двигатель не запуститься.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    637

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Заец Максим Посмотреть сообщение
    10-й бит слова состояния связан с параметром 4-12(нижний предел скорости вращения двигателя). Если ,к примеру, в параметре 4-12 указан нижний предел скорости 20 Гц, и при работе двигатель достигает этого порога частоты, то в 10-й бит слово состояния будет записан 0. При превышении частоты 20 Гц в 10й бит снова будет записана 1. Если двигатель остановлен и задание на скорость вращения меньше 20 Гц, то двигатель не запуститься.
    Спасибо. Указанное помогло.

    Ошибка оказалась в том, что иногда я записывал сначала командное слово, а только затем частоту. Вот с нулевой частотой он и не включался.

Похожие темы

  1. Гальваническая развязка токовых цепей частотного преобразователя.
    от Бинкевич Игорь в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 10:48
  2. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
  3. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 19:32
  5. Повышение температурного диапазона
    от Владиславыч в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 13:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •