Сообщение от
Гарчев Евгений
про то, что будет достаточно одного регистра, похоже я наврал. С учетом точности параметра в 0.001, диапазон задания будет от -4999000 до +4999000, соответственно необходимо всегда обрабатывать 2 регистра. В любом случае, сейчас в лоджике есть возможность и читать и писать по 2 регистра для целочисленных форматов, и в любом случае у вас должно приходить хоть какое-то значение, для корректного отображения поэкспериментируйте с порядком байт/регистров.
Что касается регулирования частоты, то в одном из параметров 3.15...3.17 установите источник задания по RS485, остальные 2 отключите. Частоту задавайте через регистр 50009.