Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПР200+Danfoss FC51

  1. #1

    По умолчанию ПР200+Danfoss FC51

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, работаем с ПР200, есть частотники DANFOSS FC51. Управляем по шине RS-485. Стартуем и управляем частотой без проблем, пока не начали менять параметры 3-03 и 4-14. Суть вопроса, по MODBUS я вижу параметр 4-14 (установлено 80 герц), параметр 3-03 (установлено 80 герц) видит как "0", как только изменяю параметр 3-03 - то частота на ПЧВ сразу изменяется, хотя на ПР200 частота не изменяется.

    параметр.......значение в ПЧ.......получаемые параметры............частота на ПР200....частота на ПЧВ
    ..3-03...................80.0......................... ...0.........................................15.5. .....................15.5
    ..4-14...................80.0......................... .800

    ..3-03....................31.0........................ ..0.........................................15.5.. ......................6.0
    ..4-14....................80.0........................ .800

    Как правильно получать данные с параметра 3-03? И правильно ли сделано регулирование частоты?
    В документации есть пункт про РЕГИСТР 8 - я так и не понял для чего он нужен.
    Прикрепляю тестовую программку для ПР200, на которой тестируем. Спасибо заранее.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    параметр 3-03 целочисленного формата и занимает 2 регистра - 3029 и 3030. Для работы с положительными значениями достаточно обработки одного регистра, какого именно, надо будет проверить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    параметр 3-03 целочисленного формата и занимает 2 регистра - 3029 и 3030. Для работы с положительными значениями достаточно обработки одного регистра, какого именно, надо будет проверить.
    Добрый день. Спасибо за ответ... Проверил - никаких изменений... Сделал целочисленное и менял регистры...

  4. #4

    По умолчанию

    про то, что будет достаточно одного регистра, похоже я наврал. С учетом точности параметра в 0.001, диапазон задания будет от -4999000 до +4999000, соответственно необходимо всегда обрабатывать 2 регистра. В любом случае, сейчас в лоджике есть возможность и читать и писать по 2 регистра для целочисленных форматов, и в любом случае у вас должно приходить хоть какое-то значение, для корректного отображения поэкспериментируйте с порядком байт/регистров.
    Что касается регулирования частоты, то в одном из параметров 3.15...3.17 установите источник задания по RS485, остальные 2 отключите. Частоту задавайте через регистр 50009.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    про то, что будет достаточно одного регистра, похоже я наврал. С учетом точности параметра в 0.001, диапазон задания будет от -4999000 до +4999000, соответственно необходимо всегда обрабатывать 2 регистра. В любом случае, сейчас в лоджике есть возможность и читать и писать по 2 регистра для целочисленных форматов, и в любом случае у вас должно приходить хоть какое-то значение, для корректного отображения поэкспериментируйте с порядком байт/регистров.
    Что касается регулирования частоты, то в одном из параметров 3.15...3.17 установите источник задания по RS485, остальные 2 отключите. Частоту задавайте через регистр 50009.
    Доброе утро... Пробовал... Ставим в параметре 3-03 80 герц, 4-14 80 герц.... Считываю параметр 3-03 получаю '0'... Изменяю параметр 3-03 на 81 герц, считываю почему-то с 3-03 значение '9999999'...
    Вот и не знаю почему..

  6. #6

    По умолчанию

    Забыл уточнить, параметры меняю на самом частотнике. А считываю уже с ПР200.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
    16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
    а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
    он и поедет.. проверено

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    А разве частоту по RS485 в герцах надо задавать?
    16384 в регистр 50009 - соответствует 50гц
    а в 49999 дайте 1148 - управляющее слово
    он и поедет.. проверено
    Вот как раз с заданием частоты нет проблем))) все стартует и двигается как надо... Мне надо получить с ПЧВ параметр 3-03... Только в этом проблема.... У нас на производстве могут поменять двигатель вместе с редуктором, и максимальную частоту меняют.. А если изменить максимальную частоту на ПЧВ, что будет если мы передадим например в регистр 50009 значение 16384? Оператору не объяснить.... Поэтому на панелей оператора мы делаем установка частоты в герцах, и потом преобразовываем в нужное значение для ПЧВ.. а чтобы установить пчв например в 50гц, (значение 3-03 60 Гц), это будет 13888.... А вот если значение 3-03 изменить на 100 Гц..... Надо послать 8192... Вот для этого и надо знать параметр 3-03....понятно что можно выставить 3-03 в 100гц и не париться.... Но надо именно его считывать и от него уже плясать... Надеюсь смог объяснить...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Нормально объяснили .
    К сожалению ничего под рукой нет, на чем посмотреть..
    Попробуйте ОРС сервером вместо панели подключиться, может Вы где то байты не в том порядке читаете..

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо большое! Дело было именно в порядке чтения байт!!! Поменял порядок и все заработало! Спасибо большое!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •