Тема: Выключать ПЧ или нет?

  1. #1

    По умолчанию Выключать ПЧ или нет?

    Здравствуйте!

    Возможно вопрос дилетантский, тогда тем более прошу помочь с профессиональным советом.

    Исходные задачи.
    • На ВЗУ два сетевых насоса по 5.5кВт
    • Ввод по электричеству на ВЗУ 35кВт, достаточно для одновременной работы 2 (двух) сетевых насосов.
    • Однако Сетевые насосы "в работе" по-очередно. Одного сетевого насоса хватает для создания целевого давления в течении всех суток (во все интервалы потребления).
    • Два ПЧВ1, по одному на каждый сетевой насос (благо сейчас отечественные ПЧ не стоят заокеанских денег + повышение общей надежности)
    • Для сетей управления используется ПР200 .
    • Помещение ВЗУ отапливается, зимой не ниже +5С (градусов по Цельсию), не более +10С.
    • Запланировано "импортозамещение" оборудования ВЗУ + повышение надежности + сокращение времени простоя.
    • Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.


    Цель: спроектировать и внедрить систему автоматического управления сетевыми насосами, включая функцию автоматической ротации.

    Текущий подход к решению задачи:
    • Каждый сетевой насос подключается к своему ПЧ, напрямую к выходным клеммам (длина моторного кабеля меньше 5 метров).
    • Входное Напряжение на каждый ПЧ подается через отдельный контактор (1 ПЧ - 1 контактор)
    • В режиме автоматической ротации переключение насосов выполняет ПР200: "команда "СТОП" -> пауза -> команда "Отключить контактор ПЧ"-> пауза -> Команда "Включить контактор ПЧ"- пауза - команда "СТАРТ" (+ проверки что команды исполнены).
    • Выбрав насос в "работу" по сути включаем и отключаем контакторы ПЧ, то есть обесточиваем или запитываем ПЧ сетевого насоса.
    • Интервал ротации: от 24 до 168 часов.


    Что имеем при таком подходе: когда сетевой насос выбран "в работу", то он включается на "холодном" ПЧ.

    Вопрос
    Что для ("импортнозамещенного")" ПЧ лучше / что сохраняет его ресурс дольше / что увеличивает вероятный срок его полезной эксплуатации?
    1. Когда ПЧ круглосуточно находится во включенном состоянии, то есть "разогрет" и всегда готов к нагрузке?
    2. Ресурс ПЧ при запуске "на холодную" никаким образом не уменьшается, наоборот то что он 2-3 раза в месяц проводит в обесточенном состоянии как раз увеличивает вероятный срок его полезной эксплуатации
    3. Чтобы ответить не хватает еще дополнительных вводных.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 17.11.2023 в 18:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос не простой, все в основном зависит от качества ПЧ, о нем Вы не сказали , даже фирму. По теории может возникнуть проблема, при длительном простоте, с конденсаторами в ПЧ. Из личной многолетней практики, если питание ПЧ нормальное, нормальные ПЧ работают долго и без перерыва, в частности у меня в камерах сушки древесины. Цикл в районе месяца, перерыв 2,3,4 дня на перезагрузку, в месяц. Ещё не один не умер, лет примерно за восемь. Но это ПЧ одной фирмы ДЕ, за другие не скажу.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
    благо сейчас отечественные ПЧ не стоят заокеанских денег
    Это какие же? Только не говорите, что Овен ПЧВ отечественный

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    [*] Сетевые насосы "в работе" по-очередно. Одного сетевого насоса хватает для создания целевого давления в течении всех суток (во все интервалы потребления).[*]Два ПЧВ1, по одному на каждый сетевой насос [*]Для сетей управления используется ПР200 .[*]Помещение ВЗУ отапливается, зимой не ниже +5С (градусов по Цельсию), не более +10С.
    [*]Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.[/LIST]

    [*]Входное Напряжение на каждый ПЧ подается через отдельный контактор (1 ПЧ - 1 контактор)[*]В режиме автоматической ротации переключение насосов выполняет ПР200: "команда "СТОП" -> пауза -> команда "Отключить контактор ПЧ"-> пауза -> Команда "Включить контактор ПЧ"- пауза - команда "СТАРТ" (+ проверки что команды исполнены).[*]Выбрав насос в "работу" по сути включаем и отключаем контакторы ПЧ, то есть обесточиваем или запитываем ПЧ сетевого насоса.[*]Интервал ротации: от 24 до 168 часов.[/LIST]

    Что имеем при таком подходе: когда сетевой насос выбран "в работу", то он включается на "холодном" ПЧ.

    [/LIST]
    Где тонко - там и рвется.. Что произойдет при внезапном отказе ПР200? Как решена задача управлением ПЧ?

    Где вы увидели холодный ПЧ? Если подогрев помещения зависит от наличия внешней сети, а ДГ- отсутствует, то все определяется вашими внешними температурами и длительностью отсутствия питания.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вопрос не простой, все в основном зависит от качества ПЧ, о нем Вы не сказали , даже фирму. По теории может возникнуть проблема, при длительном простоте, с конденсаторами в ПЧ. Из личной многолетней практики, если питание ПЧ нормальное, нормальные ПЧ работают долго и без перерыва, в частности у меня в камерах сушки древесины. Цикл в районе месяца, перерыв 2,3,4 дня на перезагрузку, в месяц. Ещё не один не умер, лет примерно за восемь. Но это ПЧ одной фирмы ДЕ, за другие не скажу.
    как же не сказал
    Owen ПЧВ1

    Спасибо что поделились практическим опытом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Это какие же? Только не говорите, что Овен ПЧВ отечественный
    VENCHI он что на него не наклей остается китайцем.
    Однако сервис в РФ. Прошивка как бы под присмотром спецов в РФ
    По крайней мере если смотреть оригинальное руководство пользователя и российское, то можно найти функции/разделы настроек, которые не вошли в российскую сборку. Как у OWEN так и у VEDA.
    Но так как рынок "формирующийся" то пока что, то что у официальных дилеров стоит от 45к, на маркете стоит 25к. без потери брендовости и официальной поддержки. проверено лично. в конкретном практическом кейсе.


    Кстати о переводе документации VENCHI, что у OWEN, что у VEDA
    В российской документации параметр F06.21 переведен ... не очень.
    особенно уникален перевод значения опции этого параметра 4 и 5 .
    Перевели просто: "Авария 1" и "Авария 2"
    И никакого объяснения разницы.
    Когда же смотришь в оригинальной инструкции, то оказывается что:
    4: Авария 1
    Устанавливается в "1" с момента возникновения в ПЧ Ошибки и не переключается в "0" до тех пор, пока ПЧ выполняет (алгоритмы/попытки) автосброса Ошибки ("исправления")
    5: Авария 2
    Устанавливается в "1" с момента возникновения в ПЧ Ошибки, но переключается в "0" когда ПЧ начал выполнять (алгоритмы/попытки) автосброса Ошибки ("исправления")

    таки есть разница


    Но это ничего... доберутся эксперты и до правки перевода
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 17.11.2023 в 22:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Где тонко - там и рвется..

    Что произойдет при внезапном отказе ПР200?
    а) облако owen об этом сообщит в телеграмм
    б) перейдем в режим ручного управления.

    Вопрос не о том: "а предусмотрели ли мы риски эксплуатации?"
    Вопрос о том, что мы уже рассматриваем в том числе нюансы, связанные с режимом управления и как этот режим может повлиять на живучесть прибора в дальней перспективе
    EPROM - тоже можно постоянно перезаписывать. Однако это убивает микросхему, физика. И потому (тот же OWEN) в ПР200 например, энергонезависимую переменную записывает в EPROM только в момент пропадания электропитания, то есть "успевает" пока конденсатор еще заряжен.
    Другими словами, в контексте моего вопроса, это звучит так: "Если в логике управления на ПР200 вы в чем то важно опираетесь на функцию "энергонезависимая переменная" и ПР200 у вас ВКЛ/ВЫКЛ 1 раз в неделю, то в регламенте учтите необходимость через n-лет обязательно заменить ПР200, так как
    внутренний элемент сдохнет, а у нас на нем важная логика управления".


    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как решена задача управлением ПЧ?
    клеммами на ПЧВ1.
    от ПР200
    Х1 - ПУСК (стоп)
    Х2 - блокировка от управления с панели, то есть переключение на управление ПЧ только с клемм Х1-Х4.

    в ПР200
    TA-TC - "ПЧ готов?" (Нет причин не запуститься, нет внутренних Ошибок, блокировок запуска?)
    AO - "какое давление видит ПЧ"

    автономно
    AI-24В - 4..20mA датчик давления (тоже Owen).

    RS485, для передачи команд, для этого проекта не целесообразно.

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Где вы увидели холодный ПЧ?
    в Электрощите

    А если серьезно, то ноги вопроса растут из такого предположения
    любой электронный прибор, особенно промышленный, хорошо работает, когда все его электронные компоненты находятся в рабочем режиме.
    да, в ПЧ нет механических историй, как, например, в ДВС.
    Но однако ж те-же микросхемы (не специального назначения, а общего) выходят на расчетные показатели (соответствия своим спецификаций) после того как были включены и немного поработали ("прогрелись" / набрали рабочую температуру при которой силикон p-n-p как надо)
    Я уже не говорю про конденсаторы и силовые ключи.

    Производитель пишет, что его ПЧВ1 может работать в диапазоне от -10С до +50С. Но это работать.
    А запускаться?

    В описанном мной сценарии ПЧ стоит (мерзнет), а тут его включили и сразу на полную в бой - сетевой насос сразу начинает качать воду в продуктивных масштабах.
    Понятно, что 1,2 .. 150 раз скорее всего ничего не будет.
    Но вопрос о дальней перспективе, +5 лет. А не о ближайшем годе / двух.

    Выше (в этой переписке) сообщили, что ПЧ (заокеанский) более 8 лет работает.
    Однако там цикл: практически весь месяц работает, не выключаясь. То есть как раз отсутствует та самая составляющая о которой я советуюсь: "раз в неделю ВКЛЮЧИЛ "не разогретого" и сразу в бой!

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Если подогрев помещения зависит от наличия внешней сети, а ДГ- отсутствует, то все определяется вашими внешними температурами и длительностью отсутствия питания.
    я не об этом советуюсь .
    Бесперебойность электроснабжения не входит в область этого вопроса

    К сожалению, констатирую, Вы не поделились советом на поставленный вопрос.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 17.11.2023 в 22:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Мой ответ зависит от ваших амбиций "Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.", а вы их не потрудились раскрыть. Вы соскочили с главного, вами же поставленного, условия техпроцесса. Решайте сами!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Мой ответ зависит от ваших амбиций "Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.", а вы их не потрудились раскрыть. Вы соскочили с главного, вами же поставленного, условия техпроцесса. Решайте сами!
    да, не раскрыл.
    Я привел (относительно полное) описание задачи для общего понимания специалистом.
    Но вопрос задал о другом
    Не об электропитании. А об опыте ВКЛ на "холодную".

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Какую холодную если зимой
    не ниже +5
    ????