Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: СПК-207 + внешние накопители

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Понял.
    А про возможные причины, из-за которых такое происходит, разработчик не комментировал?
    Не комментировал, я думаю причина уже после ремонта прояснится.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Тогда ещё вопрос на всякий случай: вот такие записи про регулятор в логе второго нашего СПК - нормальны?

    [ 0.089378] _regulator_get: l3_main.0 supply vdd_core not found, using dummy regulator
    [ 0.089504] am335x_opp_update: physical regulator not present for core(-22)
    ...
    [ 2.878478] _regulator_get: 1-0018 supply IOVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.878576] _regulator_get: 1-0018 supply DVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.878671] _regulator_get: 1-0018 supply AVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.878752] _regulator_get: 1-0018 supply DRVDD not found, using dummy regulator

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Тогда ещё вопрос на всякий случай: вот такие записи про регулятор в логе второго нашего СПК - нормальны?
    Уточняю. Завтра в течение дня смогу сообщить.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  4. #14

    По умолчанию

    Я загрузил Ваш проект в свой СПК. Загрузка ЦП не превышает 55%.
    У меня СПК207.03-CS.WEB [m05]. У Вас тоже M05?
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    1. Мы сейчас не знаем точно, который у нас М05, который M04 - они все, кроме одного побывали в ремонте. Можем собрать все ID (у нас 3 СПК), и вы нам наконец скажете, который из них какой.
    2. Загрузка в обычном состоянии примерно такая и есть, но она повышается во-первых если прокручивать таблицу журнала непосредственно с экрана СПК (я могу вам прислать более простой проект, который наглядно показывает эту особенность), а во-вторых на том СПК, что у нас идёт в ремонт, она повышалась временами спонтанно.
    3. Основной вопрос был в нестабильности смонтированного состояния флешки и/или карты. Вы можете вставить то и другое и подержать СПК на прогоне? И превышение загрузки, и отмонтирования флешки будут отображены на экране журнала, прокручивается поэкранно двойными стрелками, прокручивание на начала и на конец журнала - стрелками с "полочками".

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    3. Основной вопрос был в нестабильности смонтированного состояния флешки и/или карты. Вы можете вставить то и другое и подержать СПК на прогоне? И превышение загрузки, и отмонтирования флешки будут отображены на экране журнала, прокручивается поэкранно двойными стрелками, прокручивание на начала и на конец журнала - стрелками с "полочками".
    Сделаю. О результатах напишу
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Спасибо!
    Подключили 3-й СПК - флешка ведёт себя так же. Попробуем поменять флешку и карту на свежие - может, те подпортил аварийный СПК...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Уточняю. Завтра в течение дня смогу сообщить.
    Как то я не уточнил, а разработчику нужно:
    1. Какая версия прошивки на СПК с логом из поста #12?
    2. Если известна версия прошивки, установленная в СПК, который едет в ремонт - ее тоже скиньте пожалуйста, для полноты картины.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    У обоих - 5.480
    У третьего - пока 5.340, будем тоже перешивать.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Тогда ещё вопрос на всякий случай: вот такие записи про регулятор в логе второго нашего СПК - нормальны?
    СПК нужно отправить в ремонт.
    Вывод свидетельствует о том что cpu не видит регулятор напряжений по шине i2c микросхему tps65910 которая регулирует напряжения питания в системе в зависимости от загрузки.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
  3. Потенциометры внешние
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:19
  4. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25