    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Сделаю. О результатах напишу
    С загрузкой ЦП ситуация не воспроизводится у меня.
    Но за день было > 100 сообщений в логе об отвалившейся флешке. В момент, когда программа флешку не видит в Linux флешка примонтирована.
    Продолжаю разбираться.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Спасибо за сообщения. Вот и у нас аналогичные эффекты (хотя "домашний" наш СПК, в лабораторном стенде, отваливает флешку не так часто, но вам повезло увидеть эффект в его полноте )
    Про загрузку тогда отложим вопрос, я вам потом перешлю демо-прект, на котором хорошо можно увидеть загрузку от манипуляций с таблицей.

    Вопрос про ремонт СПК: насколько ситуация критична и требует немедленного вмешательства? Эти сообщения у нас присутствуют в системных логах всех двух оставшихся живых СПК, мы не можем остаться в простое, отправив все наши СПК в ремонт. На всякий случай - высылаю на почту три лога для разработчиков, сегодняшний лог СПК с завода и два лога СПК из лаборатории. В лабораторном в одном (от 30 января) есть запись отсутствия core regulator и ещё четырёх; в его же логе от 1.02.2019 есть запись об обнаружении tps65910, но повторяется запись об остальных четырёх регуляторах.
    Последний раз редактировалось chizhik1980; 01.02.2019 в 12:46.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день!

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Вопрос про ремонт СПК: насколько ситуация критична и требует немедленного вмешательства?
    Уточняю у разработчиков.



    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Вот и у нас аналогичные эффекты (хотя "домашний" наш СПК, в лабораторном стенде, отваливает флешку не так часто, но вам повезло увидеть эффект в его полноте )
    Измените настройки задачи TaskUSBControl следующим образом:
    Приоритет: 10
    Интервал: t#10ms

    За пол-дня работы с такими настройками ни одного "отваливания".
    У Вас установлен t#100ms и (вероятно) периодически возникает ситуация, когда данные из Linux приходят быстрее, чем узел Drives успевает их обрабатывать.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Спасибо, попробую. Хотя не совсем понятен механизм: я же в этой задаче только читаю состояние флага монтирования (и управляю флагом отмонтирования), но сам-то этот флаг порождается системой и должен, вроде бы, существовать независимо от моей задачи...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую. Хотя не совсем понятен механизм: я же в этой задаче только читаю состояние флага монтирования (и управляю флагом отмонтирования), но сам-то этот флаг порождается системой и должен, вроде бы, существовать независимо от моей задачи...
    Судя по всему Вы указали узлу Drives использовать эту задачу:
    TaskUsbControl.png
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Ага, теперь, кажется, понятно, спасибо!

  7. #27

    По умолчанию

    Добрый день!

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Вопрос про ремонт СПК: насколько ситуация критична и требует немедленного вмешательства?
    Прошу прощения. Дезинформировал Вас.
    Мы дополнительно изучили те логи, которые Вы прислали на почту: в ремонт нужно отправить только СПК из сообщения #7.
    Судя по логу 2 других СПК работают штатно и их можно продолжить использовать.


    На текущий момент у нас с Вами остался нерешенный вопрос с загрузкой процессора при прокрутке таблиц. Я занимаюсь им. Постараюсь до пятницы прокомментировать.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Спасибо большое, жду дальнейшей информации.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Итак, результаты.
    Отваливания устройств не пропали совсем, но стали случаться сильно реже - порядка одного-двух раз на несколько суток.
    Есть и другая сторона проблемы, она никуда не делась: "дребезг" флага монтирования при отсоединении устройства. При взведении флага отмонтирования устройства (в нашем случае - карточки) флаг монтирования гаснет, снова самопроизвольно взводится на десяток секунд, потом гаснет окончательно.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
  3. Потенциометры внешние
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:19
  4. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •