Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Датчик на стекло

  1. #1

    По умолчанию Датчик на стекло

    Добрый день. Посоветуйте бесконтактный датчик для подсчета стеклянных банок, бутылок (пустых) на ленте транспортера. Транспортер будет изготавливаться своими силами. "Люфт" положения тары перпендикулярно направлению движения сделают минимальным. (склоняюсь к ультразвуковым либо емкостным).

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    У ультразвуковых датчиков большая слепая зона вблизи.
    Емкостные плохо реагируют на стекло, обычно их как раз используют на обнаружение жидкости за стеклом.
    У нас на транспортёре стоит вот такой http://pnevmex.ru/index.php?route=pr...oduct_id=15577
    Пустая ПЭТ бутылка. Прозрачная в том числе.
    Это катафотный тип датчика.
    Вообще есть хорошая фирма производитель https://teko-com.ru/katalog/
    И них можно подобрать, и консультант есть.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    На старой советской линии розлива стояло колесо, похожее на звёздочку цепной передачи, с ним сопряжён бесконтактный датчик. Подсчитывались бутылки. бутылка входила в выемку колеса и проворачивала его, как ролики цепи. Работало бесперебойно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На старой советской линии розлива стояло колесо, похожее на звёздочку цепной передачи, с ним сопряжён бесконтактный датчик. Подсчитывались бутылки. бутылка входила в выемку колеса и проворачивала его, как ролики цепи. Работало бесперебойно.
    Банка стоит на металлическом (гладком) транспортере, никак не фиксируется. Боюсь ничего она не провернет

  5. #5

    По умолчанию

    Бутылки тоже не фиксировались. Мало того, двигались с разными промежутками и ещё вдобавок тряслись. Колесо лёгкое, вращалось совершенно свободно. Датчик бесконтактный.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Для обнаружения стеклянной и ПЭТ тары используем Omron E3S-DB, E3Z-B. http://www.proavtomatika.ru/docs/omr...db_catalog.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Собственно для чего мне это нужно. Хочу сделать дозатор сока на счетчике СИ30. Датчик, думаю, будет либо "кошачий ус", либо типа Omron E3S-D (как посоветовал ALFIX, спасибо). Что посоветуете насчет импульсного датчика расхода и запорного клапана? Объем дозы 1-3 литра, температура сока около 80 градусов, PH 3.7.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nicss Посмотреть сообщение
    Что посоветуете насчет импульсного датчика расхода и запорного клапана? Объем дозы 1-3 литра, температура сока около 80 градусов, PH 3.7.
    Добрый день. Сколько у нас разливочных машин, все работаю на поршневых дозаторах. Ни один счётчик ни даст Вам точности, соответствующей промышленным понятиям. Это если Вы пиво для себя разливаете, там можно. И никаких счётчиков не нужно.
    И оптика нормально работает с тарой. А с Усом замучаетесь, особенно если сок сладкий, со временем всё равно сахар попадёт и начнёт залипать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Счетчик в пищевом исполнении будет недешевый, под 100тыр.
    Поршневой дозатор самое надежное и дешевое решение (для малой производительности, у вас ведь такая?).

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Счетчик в пищевом исполнении будет недешевый, под 100тыр.
    Добрый день. Что Вы понимаете под счётчиком в ПИЩЕВОМ исполнении?
    Если речь всё таки о датчике, то он не будет соприкасаться с продуктом. Обычный датчик, единственно обеспечить его незаливаемость.
    У нас на разливочных станках стоят, никаких проблем.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. сенсорное стекло, где взять?
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 10:00
  5. сенсорное стекло, где взять?
    от alexk76 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •