Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Codesys v3 не видит СПК110

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    да, пинг есть, веб морда работает, по ssh зайти можно, кодесис не видит. Давайте я для точности ситуацию целиком опишу. значит с вечера оставил контроллер с залитой на него программой работать и он был залогинен в кодесисе , соотвественно копьютер уснул через час, утром прихожу , меня выбросило соотвественно из кодесиса, плк работает все в порядке. пытаюсь подключиться ... вижу что в девайсе контроллер не светится зеленым. ну и далее сканирую сеть пустота, сперва пробовал просто выключить/включить кодесис, не помогло. далее комп перезагрузил, не помогло. ну и в итоге перезагрузил контроллер методом вытаскивания из розетки и в итоге кодесис его увидел и подключился. не то что бы это дико мешает.... но это помоему очень странно. столько раз заходил на объект там контроллер работает год так же подключаюсь к сети так же нахожу контроллер логинюсь с той же программой , никаких проблем. странно будет каждый раз перезагружать плк

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    да, пинг есть, веб морда работает, по ssh зайти можно, кодесис не видит. Давайте я для точности ситуацию целиком опишу. значит с вечера оставил контроллер с залитой на него программой работать и он был залогинен в кодесисе , соотвественно копьютер уснул через час, утром прихожу , меня выбросило соотвественно из кодесиса, плк работает все в порядке. пытаюсь подключиться ... вижу что в девайсе контроллер не светится зеленым. ну и далее сканирую сеть пустота, сперва пробовал просто выключить/включить кодесис, не помогло. далее комп перезагрузил, не помогло. ну и в итоге перезагрузил контроллер методом вытаскивания из розетки и в итоге кодесис его увидел и подключился. не то что бы это дико мешает.... но это помоему очень странно. столько раз заходил на объект там контроллер работает год так же подключаюсь к сети так же нахожу контроллер логинюсь с той же программой , никаких проблем. странно будет каждый раз перезагружать плк
    Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ в тот момент, когда контроллер не будет определяться из CODESYS.

  4. #14

    По умолчанию

    Попробую, но это будет наверно не так просто...

  5. #15

    По умолчанию

    Аналогичная проблема: скан сети не находит СПК. Веб-интерфейс работает.
    Версия прошивки spk1xxm01 2.4.0923.1000.
    Таргет-файл 3.5.17.31.
    Проект до этого работал на другом таком же СПК, если это важно.

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема: скан сети не находит СПК. Веб-интерфейс работает.
    Версия прошивки spk1xxm01 2.4.0923.1000.
    Таргет-файл 3.5.17.31.
    Проект до этого работал на другом таком же СПК, если это важно.
    Добрый день.
    Давайте начнем с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Давайте начнем с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
    Ручное указание адреса сработало, спасибо. Не понятно, почему не работает скан, по возможности буду разбираться.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Ручное указание адреса сработало, спасибо. Не понятно, почему не работает скан, по возможности буду разбираться.
    Обычно из-за антивируса или настроек промежуточного сетевого оборудования (запрет UDP broadcast'a).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  2. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  3. CoDeSys не видит ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:20
  4. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 06:18
  5. CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
    от Olegis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •