Легко, кстати. Даже Модбас Пулл может работать, пропуская редкие пакеты. ОПС сервера будут работать даже на оказийных сетях. Продукт коммерческий, так нужно. При этом обмен на ПЛК встанет.
Объясняется все банально. Драйвер обмена контроллера имеет ряд настроек, но он предназначен для приема пакетов с правильной телеграммой и правильной контрольной суммой. Если телеграммы доходят, но они "кривые", то получите именно такой результат.
Намудохался так с кондиционерами Gree. Вроде Modbus поддерживается. С этим работает, с этим не работает. Уйму времени потратил, но техническая поддержка Овен разъяснила суть проблемы, сделав снифер протокола.