Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: пр200 эмулятор и проект

  1. #1

    По умолчанию пр200 эмулятор и проект

    Здравствуйте!
    при написании программы поддержания давления воды в подпитке котельной наткнулся на следующее:
    при совпадении уставки и нужного давления на эмуляторе сигнал на БУСП приходит "0" и соответственно "дрыканья" релюшек нет.
    а вот при записи в прибор и подаче на аналоговый вход нужного тока и при совпадении тех же параметров реле продолжают щелкать....и сигнал на БУСП визуально идет! что это? калибратор я использую ЭЛЕМЕРовский ИКСУ2000. Высокоточный и прошедший метрологическую поверку(это для опровержения мысли о его-калибратора неисправности)
    и еще! параметры в ПИД макросе Mn и Mx стоят -1 и 1 соответственно. насколько понял это время нечувствительности?
    заранее благодарен за ответ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    при написании программы поддержания давления воды в подпитке котельной наткнулся на следующее:
    при совпадении уставки и нужного давления на эмуляторе сигнал на БУСП приходит "0" и соответственно "дрыканья" релюшек нет.
    а вот при записи в прибор и подаче на аналоговый вход нужного тока и при совпадении тех же параметров реле продолжают щелкать....и сигнал на БУСП визуально идет! что это? калибратор я использую ЭЛЕМЕРовский ИКСУ2000. Высокоточный и прошедший метрологическую поверку(это для опровержения мысли о его-калибратора неисправности)
    и еще! параметры в ПИД макросе Mn и Mx стоят -1 и 1 соответственно. насколько понял это время нечувствительности?
    заранее благодарен за ответ.
    Нет, это не зона нечуствительности, это минимум и максимум на выходе ПИД.
    А вообще нужно проект прикладывать, на форуме экстрасенсов нет, и мы не знаем, что у вас в проекте не так.

  3. #3

    По умолчанию

    пожалуйста..........если не ошибаюсь-ПИД этот или подобный Вы описывали.......
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    я сбросил....единственное что доделал-это светодиоды на З-О

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    пожалуйста..........если не ошибаюсь-ПИД этот или подобный Вы описывали.......
    Во первых, вы перепутали входа уставки и входного сигнала. Во вторых попробуйте обновлённые ПИД и БУСП, правда ОЛ1.13.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Во первых, вы перепутали входа уставки и входного сигнала. Во вторых попробуйте обновлённые ПИД и БУСП, правда ОЛ1.13.
    А что такое БУСП ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что такое БУСП ?
    Это Блок Управления СервоПриводом.
    Для электро клапана нужен другой блок.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.01.2019 в 20:56.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это Блок Управления СервоПриводом.
    Для электро клапана нужен другой блок.
    вариант с БУСП как раз для меня....на КЗР дискретное управление

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Во первых, вы перепутали входа уставки и входного сигнала. Во вторых попробуйте обновлённые ПИД и БУСП, правда ОЛ1.13.
    точно перепутал!!!!! PV вроде бы вход, SP уставка..........а тестовая не открывается.по ходу обновиться надо до 13-го уровня

  10. #10
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    точно перепутал!!!!! PV вроде бы вход, SP уставка..........а тестовая не открывается.по ходу обновиться надо до 13-го уровня
    Да, лучше в отдельную папку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  2. Железный эмулятор сигналов для ПР200 модулей ПРМ
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 10:06
  3. Эмулятор IR пульта для RS485
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 14:49
  4. соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    от ukrainian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 23:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения